樓主  發表于: 2011-03-27 11:12
各位工控朋友們大家好!不知道大家在平時工作當中設計設備電路與程序時將
[急停按鈕},{手動/自動}切換旋鈕,{復位按鈕},{啟動/停止按鈕}。

我本人在設計時都是這樣做的:{急停按鈕}將程序全部停止執行,PLC所有輸出禁止。
{手動/自動}切換旋鈕,當此旋鈕開關由自動切換到手動狀態時,設備動作一個循環周期停止運行。當由手動到自動狀態時,所有的手動開關不起作用。
{復位按鈕}當對此開關操作時,設備程序與設備動作按順序依次回原位。
{啟動/停止接鈕}此按鈕一次操作設備啟動運行,當二次操作時設備會動作一個循環周期并回原停止。也就是設備啟動、停止就此一個按鈕。
  不知道我的設計方式是否合理,還請各位談談自已更多好的方式方法。謝謝!
相信自我!
plc781218790
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plc781218790的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-27 12:48
急停最好要禁止全部輸出,并能切斷外圍電路

主站蜘蛛池模板: 挑色视频| 变态女王麻麻小说在线阅读| 国产麻豆精品视频| 双性少爷受糙汉攻h| 亚洲国产AV一区二区三区四区| 国产欧美一区二区精品久久久| 日噜噜| 秋霞一级| 催眠 迷j系列小说| 99久久无色码中文字幕| 四虎最新紧急更新地址| 91在线免费看| xxy中国厕所| 四虎永久在线精品免费影视| 亚洲 日本 中文字幕 制服| 国产亚洲玖玖玖在线观看| 扒开大腿狠狠挺进视频| 人人揉人人爽五月天视频| 无颜之月5集全免费看无删除| 波多野结在线| 亚洲天堂影院在线观看| 欧美破处女视频| 轻轻操在线视频| 精品亚洲视频在线| 寡妇快点好大好爽视频| 日本在线不卡免| 日本在线视频网| 星空传媒在线视频| www.天天操| 99视频精品全部 在线| 国产裸露片段精华合集链接| 美国69xxxx59| 亚洲AV无码偷拍在线观看 | 男人疯狂进女人下部视频动漫| 和两个男人玩3p好爽视频| 精品国产成a人在线观看| 青青自拍视频| 日韩精品首页| 美女黄板视频| 视频免费看| 欧美日韩一区二区综合|