1:FX PLC是否支持MODBUS協議?
當前只有FX3U、FX3UC加FX3U-485ADP-MB或者FX3U-232ADP-MB可以支持MODBUS協議。
2:用FX2N與變頻器通訊,指令MOV H20 D8126有什么作用?
D8126是做內部運算的特殊寄存器,沒有記載的未定義軟元件,在程序中不要對它做驅動或寫入數據。
3:FX1S自帶的模擬電位器所對應的寄存器是?
FX1S 可編程控制器內置電位器2 點 VR1:D8030 VR2:D8031
4:GX developer軟件無法編譯程序?
點擊工具=>選項=>運行時寫入設置(變換后,不寫入PLC;變換后設定寫入PC后,每次變換都會實行PC寫入。)。
5:PLC更換電池時,程序是否會丟失?
在電池插座拔出20秒內,插入新電池的插座,程序不會丟失。電池LED點燈后,長時間被放置的情況下,交換前電池的電壓有可能比規定值要低。這種情況下,PLC的電源切斷時,程序會消失。
6:PLC斷電后,程序是否會丟失?
FX1S、FX1N、FX1NC、FX3G程序由EEPROM保存,斷電后程序不會丟失;FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC程序由電池支持,更換時若電池電量低報警,程序會丟失;無電池電量低報警,不會丟失。
7:FX PLC是否支持浮點運算? FX1S、FX1N、FX1NC、不支持浮點數運算;FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC、FX3G支持浮點數運算,但是FX2N、FX2NC、FX3G僅支持部分FX3U支持的浮點數指令。
8:FX PLC都有N:N網絡功能嗎?
FX1S、FX1N、FX1NC、FX2NC、FX3U、FX3UC、FX3G都有。FX2N硬件版本需要在V2.00以上,自1997年10月起生產的產品(制造編號為7X****以后)。PLC之間的最大連接臺數是8臺。
9:FX PLC內置有幾軸脈沖輸出?
基本單元都需要是晶體管輸出型。FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC內置有獨立2軸脈沖輸出,但是FX2N和FX2NC除了V3.0以上對應[D]ABS指令外,不支持定位指令;FX3U、FX3UC內置有獨立3軸脈沖輸出;FX3G:40/60點I/O型內置有獨立3軸脈沖輸出,14/24點I/O型內置有獨立2軸脈沖輸出。
10:用GX Developer怎么把一個工程的注釋復制到另一個工程?
點擊菜單欄里的“工程”→“復制”,點擊瀏覽找到工程,然后可以選擇復制程序、軟元件注釋、參數或軟元件內存。或者直接將程序文件夾中“Resource”→“Others”下的COMMENT.wcd直接復制到對應文件夾中。還可以使用合并方式復制。