1.控制要求
①當轎廂停于1層或2層時,按SB7或SB3,則轎廂上升至3層停。
②當轎廂停于3層或2層時,按SB4或SB1,則轎廂下降至1層停。
③當轎廂停于1層時,若按SB5或SB6或SB2,則轎廂上升至2層停。
④當轎廂停于3層時,若按SB5或SB6或SB2,則轎廂下降至2層停。
⑤當轎廂停于1層時,若按SB6或SB2,同時按SB7或SB3,則轎廂上升至2層暫停,繼續上升至3層停。
⑥當轎廂停于1層時,若按SB5,同時按SB7或SB3,則轎廂上升至3層暫停,轉而下降至2層停。
⑦當轎廂停于3層時,若按SB5或SB2,同時按SB7或SB3,則轎廂下降至2層暫停,繼續下降至1層停。
⑧當轎廂停于2層時,若先按SB7或SB3,接著按SB4或SB1,則轎廂上升至3層停。
⑨當轎廂停于2層時,若先按SB4或SB1,接著按SB7或SB3,則轎廂下降至1層停。
2.I/O分配
輸入 輸出
內呼一層SB1:I0.1 一層指示燈E1: Q0.1
內呼二層SB2:I0.2 二層指示燈E2: Q0.2
內呼三層SB3:I0.3 三層指示燈E3: Q0.3
一層上呼SB4:I0.4 一層呼叫燈E4: Q0.4
二層下呼SB5:I0.5 二層向下呼叫燈E5:Q0.5
二層上呼SB6:I0.6 二層向上呼叫燈E6:Q0.6
三層下呼SB7:I 0.7 三層呼叫燈E7: Q0.7
一層到位開關SQ1:I1.0 轎廂下降KM1: Q1.0
二層到位開關SQ2:I1.1 轎廂上升KM2: Q1.1
三層到位開關SQ3:I1.2