問題
在Wincc圖形編輯器界面下,單擊不管是空白地方還是什么控件都會出現如附件里提示:
stgopenstorage hr=80030002 there are insufficient resources to open another shared file而且會反復出現,但并不影響使用,該怎么解決。
產生原因:在使用過優化大師、XP總管、超級兔子等軟件進行注冊表清理的過程中,刪除了WINCC的一條注冊表信息.
解決方法:
打開注冊表編輯器(運行regedit),在下面所所示的鍵HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\WinCC\GraphicsDesigner\DynamicWizard下新建字符串:
名稱為database,
值為C:\Program Files\Siemens\WinCC\wScripts\Dynwiz.cwd
說明:值不一定要為C:\Program Files\Siemens\WinCC\wScripts\Dynwiz.cwd
要根據個人安裝WINCC的路徑而定。
如果按照上述方法操作之后出現以下提示:
stgopenstorage hr=80030003 there are insufficient resources to open another shared file
則說明使用的字體不對,使用英文輸入法輸入上面的值。
如果輸入法使用正確則是C:\Program Files\Siemens\WinCC\wScripts\Dynwiz.cwd中的ProgramFiles間少了一個空格。