動作是這樣的:
推料->推料復位->送料電機動作->夾料->吹料。
送料電機有3個感應點:A、B、C,A點為初始狀態,到達B點夾料,C點松開夾料并吹料,A點停止吹料。
ABC點分別用金屬接近開關感應,夾料和吹料氣缸無感應器,因氣缸太小。
使用了小型的輸送帶,有3個電機(旋轉,送料,攪料)。
出現的問題:
在夾料和吹料的環節里,有時夾料還沒松開就吹料了,而且吹料有時不均勻,時長時短,出現的機率不是很頻繁,30幾個周期會出現那么一兩次。
認真檢查了PLC程序,也沒什么問題,程序修改了N次,一樣有誤動作,真是見鬼了!
后來發現,將輸送帶關閉就一切正常了,真不知道是不是這輸送帶產生的干擾,干擾PLC?感應器?
希望有經驗的朋友幫忙分析一下問題出在哪。PLC程序已上傳,很簡單的幾個動作:
[ 此貼被farness在2008-03-01 10:10重新編輯 ]