一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

伍仔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 224 點
下載積分: 508 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2007-09-18
最后登錄: 2024-09-25
查看伍仔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-01 23:53
請問電線的通電電流是怎樣計算的?例如:1平方線最大可以通過多大的電流,4平方、6平方等`
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3547(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-11-25
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-02 13:36
第二章  導體載流量的計算口訣
  10 下五,1 0 0 上二。
    2 5 ,3 5 ,四三界。
    7 0 ,95 ,兩倍半。
    穿管溫度,八九折。
    裸線加一半。
    銅線升級算。
解釋:導體載流量的計算口訣

    1、用途:各種導線的載流量(安全電流)通常可以從手冊中查找。但利用口訣再配合一些簡單的心算,便可直接算出,不必查表。導線的載流量與導線的載面有關,也與導線的材料(鋁或銅),型號(絕緣線或裸線等),敷設方法(明敷或穿管等)以及環境溫度(25度左右或更大)等有關,影響的因素較多,計算也較復雜。

    10 下五,1 0 0 上二。

    2 5 ,3 5 ,四三界。

    7 0 ,95 ,兩倍半。

    穿管溫度,八九折。

    裸線加一半。

    銅線升級算。

    4.說明:口訣是以鋁芯絕緣線,明敷在環境溫度25 度的條件為準。若條件不同, 口訣另有說明。絕緣線包括各種型號的橡皮絕緣線或塑料絕緣線。口訣對各種截面的載流量(電流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍數”,來表示。為此,應當先熟悉導線截面,(平方毫米)的排列:

    1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185......

    生產廠制造鋁芯絕緣線的截面積通常從而2.5開始,銅芯絕緣線則從1 開始;裸鋁線從16 開始;裸銅線從10 開始。
    ①這口訣指出:鋁芯絕緣線載流量,安,可以按截面數的多少倍來計算。口訣中阿拉伯數碼表示導線截面(平方毫米),漢字表示倍數。把口訣的截面與倍數關系排列起來便如下:

    ..10 16-25 35-50 70-95 120....

    五倍四倍三倍兩倍半二倍

    現在再和口訣對照就更清楚了.原來“10 下五”是指截面從10 以下,載流量都是截面數的五倍。“100 上二”(讀百上二),是指截面100以上,載流量都是截面數的二倍。截面25與35 是四倍和三倍的分界處.這就是“口訣25、35 四三界”。而截面70、95 則為2.5 倍。從上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中間的導線截面是每兩種規格屬同一倍數。

    下面以明敷鋁芯絕緣線,環境溫度為25 度,舉例說明:

    【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得載流量為30 安。

    【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得載流量為300 安。

    【例3】70 平方毫米的,按70、95 兩2 倍半,算得載流量為175安。

    從上面的排列還可以看出,倍數隨截面的增大而減小。在倍數轉變的交界處,誤差稍大些。比如截面25 與35 是四倍與三倍的分界處,25屬四倍的范圍,但靠近向三倍變化的一側,它按口訣是四倍,即100 安。但實際不到四倍(按手冊為97 安)。而35 則相反,按口訣是三倍,即105 安,實際是117 安。不過這對使用的影響并不大。當然,若能胸中有數,在選擇導線截面時,25 的不讓它滿到100 安,35 的則可以略為超過105 安便更準確了。同樣,2.5平方毫米的導線位置在五倍的最始(左)端,實際便不止五倍〈最大可達20安以上〉,不過為了減少導線內的電能損耗,通常都不用到這么大,手冊中一般也只標12 安。

    ② 從這以下,口訣便是對條件改變的處理。本句:穿管溫度八九折,是指若是穿管敷設(包括槽板等敷設,即導線加有保護套層,不明露的)按①計算后,再打八折(乘0.8)若環境溫度超過25 度,應按①計算后,再打九折。(乘0.9)。

    關于環境溫度,按規定是指夏天最熱月的平均最高溫度。實際上,溫度是變動的,一般情況下,它影響導體載流并不很大。因此,只對某些高溫車間或較熱地區超過25 度較多時,才考慮打折扣。

    還有一種情況是兩種條件都改變(穿管又溫度較高)。則按①計算后打八折,再打九折。或者簡單地一次打七折計算(即0.8 × 0.9=0.72,約0.7)。這也可以說是穿管溫度,八九折的意思。

    例如:(鋁芯絕緣線)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10 × 5× 0.8 = 40)

    穿管又高溫(七折)35 安(1O × 5 × 0.7=35)

    95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)

    高溫(九折),214 安(95 × 2.5 × 0.9=213.8)

    穿管又高溫(七折)。166 安(95 × 2.5 × 0.7 = 166.3)

    ②對于裸鋁線的載流量,口訣指出,裸線加一半,即按①中計算后再加一半(乘l.5)。這是指同樣截面的鋁芯絕緣線與鋁裸線比較,載流量可加大一半。

    【例1】 16 平方毫米的裸鋁線,96 安(16 × 4 × 1.5 = 96) 。高溫,86 安(16 × 4 × 1.5 × 0.9=86.4)

    【例2】 35 平方毫米裸鋁線,150 安(35 × 3 × 1.5=157.5)

    【例3】120 平方毫米裸鋁線,360 安(120 × 2 × 1.5 = 360)

    ③對于銅導線的載流量,口訣指出,銅線升級算。即將銅導線的截面按截面排列順序提升一級,再按相應的鋁線條件計算。

    【例一】 35 平方的裸銅線25 度,升級為50 平方毫米,再按50 平方毫米裸鋁線,25 度計算為225 安(50 × 3 × 1.5)

    【例二】 16 平方毫米銅絕緣線25 度,按25 平方毫米鋁絕緣的相同條件,計算為100 安(25 × 4)

    【例三】 95 平方毫米銅絕緣線25 度,穿管,按120 平方毫米鋁絕緣線的相同條件,計算為192 安(120 × 2 × 0.8)。(來源:中國機械網)

主站蜘蛛池模板: 日韩精品成人在线| 99re热这里只有精品| 91高清免费国产自产| 亚洲日本中文字幕在线2022| 女八把屁股扒开让男生添| 国产女同精品| 欧美日韩亚洲第一区在线| 91啦中文在线观看| 国产精品女同久久免费观看| 日韩在线视频二区| 2021福利视频| www国产精品| 日本一区二区三区久久精品| 亚洲欧美另类在线观看 | 清纯唯美 亚洲| 日韩欧美a| 国内精品免费| 7777奇米四色| 日韩精品特黄毛片免费看| 亚洲午夜久久久| 4455在线| 激情视频网址| 国产欧美日韩精品高清二区综合区| 欧美香蕉视频| 亚洲国产欧美在线成人aaaa| 久久久久综合| 精品视频免费在线观看| 国产高清在线精品一区| 亚洲激情偷拍| 我的妹妹最近有点怪在线观看| 国产成人免费视频| 菠萝视频污| 成人18网址在线观看| 亚州在线视频| 亚洲国产五月综合网| 亚洲乱亚洲23p女| 亚洲高清网站| 日韩精品免费看| 国产真实一区二区三区| 国产乱码在线精品可播放| 国产一区二区不卡视频|