daochuan
小兵
級別: 略有小成
|
故障現象:一臺配套FANUC 0M系統的加工中心,機床起動后,在自動方式運行下,CRT顯示401號報警。分析與處理過程:FANUC OM出現401號報警的含義是“軸伺服驅動器的VRDY信號斷開,即驅動器未準備好”。 [ post]根據故障的含義以及機床上伺服進給系統的實際配置情況,維修時按下列順序進行了檢查與確認: 1)檢查L/M/N軸的伺服驅動器,發現驅動器的狀態指示燈PRDY、VRDY均不亮。 2)檢查伺服驅動器電源ACl00V、ACl8V均正常。 3)測量驅動器控制板上的輔助控制電壓,發現±24V,±15V異常。 根據以上檢查,可以初步確定故障與驅動器的控制電源有關。 仔細檢查輸入電源,發現X軸伺服驅動器上的輸入電源熔斷器電阻大于2MΩ,遠遠超出規定值。經更換熔斷器后,再次測量直流輔助電壓,±24V,±15V恢復正常,狀態指示燈PRDY、VRDY均恢復正常,重新運行機床,401號報警消失。[/post] |
---|---|
|