電氣控制柜的調試
這一步驟是生產機械在正式投入使用之前的必經步驟。
一、調試前的準備工作
1.調試前必須了解各種電氣設備和整個電氣系統的功能。掌握調試的方法和步驟。
2.做好調試前的檢查工作。包含:
(1)根據電氣原理圖和電氣安裝接線圖、電器布置圖檢查各電器元件的位置是否正確,并檢查其外觀有無損壞;觸點接觸是否良好;配線導線的選擇是否符合要求;柜內和柜外的接線是否正確、可靠及接線的各種具體要求是否達到;電動機有無卡殼現象;各種操作、復位機構是否靈活;保護電器的整定值是否達到要求;各種指示和信號裝置是否按要求發出指定信號等。
(2)對電動機和連接導線進行絕緣電阻檢查。用兆歐表檢查,應分別符合各自的絕緣電阻要求,如連接導線的絕緣電阻不小于7 MQ,電動機的絕緣電阻不小于0.5 MQ等。
(3)與操作人員和技術人員一起,檢查各電器元件動作是否符合電氣原理圖的要求及生產工藝要求。
(4)檢查各開關按鈕、行程開關等電器元件應處于原始位置;調速裝置的手柄應處于最低速位置。
二、電氣控制柜的調試
在調試前的準備工作完成之后方可進行試車和調整工作。
1.空操作試車
斷開主電路,接通電源開關,使控制電路空操作,檢查控制電路的工作情況,如按鈕對繼電器、接觸器的控制作用;自鎖、連鎖的功能;急停器件的動作;行程開關的控制作用;時間繼電器的延時時間等。如有異常,立刻切斷電源開關檢查原因。
2.空載試車
在第一步的基礎之上,接通主電路即可進行。首先點動檢查各電動機的轉向及轉速是否符合要求;然后調整好保護電器的整定值,檢查指示信號和照明燈的完好性等。
3.帶負荷試車
在第l步和第2步通過之后,即可進行帶負荷試車。此時,在正常的工作條件下,驗證電氣設備所有部分運行的正確性,特別是驗證在電源中斷和恢復時對人身和設備的傷害、損壞程度。此時進一步觀察機械動作和電器元件的動作是否符合原始工藝要求;進一步調整行程開關、的位置及擋塊的位置;對各種電器元件的整定數值進一步調整。
4.試車的注意事項
(1)調試人員在調試前必須熟悉生產機械的結構、操作規程和電氣系統的工作要求。
(2)通電時,先接通主電源,斷電時,順序相反。
(3)通電后,注意觀察各種現象,隨時做好停車準備,以防止意外事故發生。如有異常,應立即停車,待查明原因之后再繼續進行。未查明原因不得強行送電。