以下信息由東莞瑞普機電設備有限公司提供
空壓機變頻改造后節能率計算
節能率測量方法有兩個途徑:
1. 直接計量法
2. 計算法
一、直接計量法
通過電度表計量節能改造前后用電數值比較。在節能改造前,安裝一電度表在空壓機進線端,計量一時間段的用電值,然后在節能改造后,在接近工況及相同時間段的前提下,計量用電值。然后將兩數據進行量值對比,獲取節能率。
上述方法,必須保證空壓機用氣工況相同或接近。否則,獲取的數據將失去比較意義。
如空壓機在安裝電度表前已經進行節能改造,那么可以將變頻器運行頻率調節早50HZ狀態,進行原工頻工況模擬測量用電數值。由于空壓機啟動由變頻器控制器,已實現了軟啟動,此時用電計量值會比實際工況用電計量值少一些。兩值之差需根據電機啟動頻率而定。此值可以作為實際工況用電計量值的參考。然后再將運行頻率設定為節能狀態下的運行頻率,再次根據上述方法得出節能后的用電值進行計算比較。
二、計算法
在空壓機節能改造前后,通過空壓機控制器上面的獲取空壓機總運行時間、加載時間,空載電流,加載電流。然后按空壓機每月工作30天,每天工作8個小時計算。
我們根據三相異步電機電功率計算式子:
P= √3×U×I×COSφ
= 1.732×U×I×COSφ
P為三相電機功率,單位瓦
U為線電壓,即380伏
I為線電流,即鉗式電流表實測電流,單位安
cosφ為功率因數,
月總消耗電功率=月加載運行電功率+月空載運行電功率
月加載運行電功率= 1.732×U×I(加載電流)×COSφ ×30天×8小時×加載時間/總運行時間/1000
月加載運行電功率= 1.732×U×I(空載電流)×COSφ ×30天×8小時×(總運行時間-加載時間)/總運行時間/1000
東莞—瑞普
2011-06-09