樓主對于補償到1是有誤解的。所謂補償到多少,是指的在測量點的相位角提前或者滯后。一般補償測量點都在主電源的輸入端(變壓器的輸出端)。這里測量的數值無論是多少,都和其他主電網無關。而不是說一個電容可以把其他也會補償上去。這樣的說法是不對的。對于第一個問題,我的看法是電容補償瞬間容易產生瞬間過電流,而一般我們用的短路器都是A型,也就是無延時型斷路器,沒有辦法在經常性通斷的補償回路中保持穩定性,所以就用保險來替代斷路器(保險絲熔斷是有延時的,可以有效錯開過電流)。不過現在斷路器也是常用的,通常解決辦法是在主電路中串聯補償用電抗器,可以有效解決這個問題。