樓主  發表于: 2011-06-17 20:12
圖片:
請教各位,首先多謝大家。
我的問題是:總功率Pe=三相+單相嗎,如這樣Pe=17.2KW,按COS%=0.8,kx=1,則計算電流Ijs=33A,(17.2/1.732x0.38x0.8),可選50A總開
問題出現了:L3相8KW/加熱,其計算電流:Ijs=45A,(8/0.22x0.8).上面所選的總開就沒法用;
因此,準確的負荷是不是取8KW*3+1.6KW*3+2.2*2=33.2(Pe),其計算電流:Ijs=63A,(33.2/1.732x0.38x0.8).可選80A總開
[ 此帖被產品設計在2011-06-17 23:51重新編輯 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-17 22:53
根據你的電氣圖,準確的負荷是8KW+1.6KW*3+2.2KW*2=17.2KW,因為這是三相不平衡負荷,計算每相總電流比較復雜,但是要考慮最大負荷時的最大單相電流L3,總開關的電流滿足了L3,線路才能正常工作,I1(L3上加熱器)=8000/220=36.36A   I2(L3上單相水泵)=1600/220*0.8=9.09A   I 3(三相水泵)=2200/1.732*380*0.8*2臺=8.36A、總單相電流為I1+I2+I3=53.81A,總開關選DZ47-60-D60-3P可以滿足要求。
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-17 23:39重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 美女跪式抽搐gif动态图| 女人与d0gxxx| gay台湾无套男同志可播放| 亚洲福利在线观看| 国产在线精品香蕉综合网一区| 欧美成狂野欧美在线观看| 91正在 播放| 国士李风起全文在线阅读| 奇米激情| 国产成人欧美视频在线| video one 中国按摩| 美女福利网站| 热99精品视频| 99久久精品国产一区二区| 国产一区二| 我在厨房摸岳的乳HD在线观看 | 国产传媒天美果冻| 免费看一级大片| 教室里老师好紧h| 久久se精品一区二区国产| 国产精品全国探花在线观看| 日本韩国一区二区三区| 俺去也亚洲色图| 97色吧| 亚洲精品久久久久AV无码| 亚洲精品在线网址| 99久久久无码国产精品| 国产成人精品午夜视频'| 天美蜜桃精东乌鸦传媒| 四虎影库紧急大通知| 牛牛色婷婷在线视频播放| 调教校花浣肠开菊| 精品一区二区三区免费观看| 亚洲男人天| 日韩欧美不卡片| 四虎免费看| 国外成品精品1688| 国产免费看视频| 国产亚洲福利精品一区二区| 草溜短视频| 天天看黄|