圖片:
請教各位,首先多謝大家。
我的問題是:總功率Pe=三相+單相嗎,如這樣Pe=17.2KW,按COS%=0.8,kx=1,則計算電流Ijs=33A,(17.2/1.732x0.38x0.8),可選50A總開
問題出現了:L3相8KW/加熱,其計算電流:Ijs=45A,(8/0.22x0.8).上面所選的總開就沒法用;
因此,準確的負荷是不是取8KW*3+1.6KW*3+2.2*2=33.2(Pe),其計算電流:Ijs=63A,(33.2/1.732x0.38x0.8).可選80A總開 [ 此帖被產品設計在2011-06-17 23:51重新編輯 ]