一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

meac
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看meac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-20 15:04
PLC 是專門為工業生產服務的控制裝置,通常不需要采取什么措施,就可以直接在工業環境中使用。但是,當生產環境過于惡劣,電磁干擾特別強烈,或安裝使用不當,都不能保證 PLC 的正常運行,因此在使用中應注意以下問題。

一、工作環境
1. 溫度
PLC 要求環境溫度在 0~55℃ ,安裝時不能放在發熱量大的元件下面,四周通風散熱的空間應足夠大,基本單元和擴展單元之間要有 30mm 以上間隔;開關柜上、下部應有通風的百葉窗,防止太陽光直接照射;如果周圍環境超過 55℃ ,要安裝電風扇強迫通風。
2. 濕度
為了保證 PLC 的絕緣性能,空氣的相對濕度應小于 85% (無凝露)。
3. 震動
應使 PLC 遠離強烈的震動源,防止振動頻率為 10~55Hz 的頻繁或連續振動。當使用環境不可避免震動時,必須采取減震措施,如采用減震膠等。
4. 空氣
避免有腐蝕和易燃的氣體,例如氯化氫、硫化氫等。對于空氣中有較多粉塵或腐蝕性氣體的環境,可將 PLC 安裝在封閉性較好的控制室或控制柜中,并安裝空氣凈化裝置。
5. 電源
PLC 供電電源為 50Hz 、 220 ( 1±10% ) V 的交流電,對于電源線來的干擾, PLC 本身具有足夠的抵制能力。對于可靠性要求很高的場合或電源干擾特別嚴重的環境,可以安裝一臺帶屏蔽層的變比為1:1 的隔離變壓器,以減少設備與地之間的干擾。還可以在電源輸入端串接 LC 濾波電路。
FX 系列 PLC 有直流 24V 輸出接線端,該接線端可為輸入傳感器(如光電開關或接近開關)提供直流 24V 電源。當輸入端使用外接直流電源時,應選用直流穩壓電源。因為普通的整流濾波電源,由于紋波的影響,容易使 PLC 接收到錯誤信息。

二、安裝與布線
1. 動力線、控制線以及 PLC 的電源線和 I/O 線應分別配線,隔離變壓器與 PLC 和 I/O 之間應采用雙膠線連接。
2. PLC 應遠離強干擾源如電焊機、大功率硅整流裝置和大型動力設備,不能與高壓電器安裝在同一個開關柜內。
3. PLC 的輸入與輸出最好分開走線,開關量與模擬量也要分開敷設。模擬量信號的傳送應采用屏蔽線,屏蔽層應一端或兩端接地,接地電阻應小于屏蔽層電阻的 1/10 。
4. PLC 基本單元與擴展單元以及功能模塊的連接線纜應單獨敷設,以防止外界信號的干擾。
5. 交流輸出線和直流輸出線不要用同一根電纜,輸出線應盡量遠離高壓線和動力線,避免并行。

三、 I/O 端的接線
1. 輸入接線
( 1 )輸入接線一般不要超過 30 米。但如果環境干擾較小,電壓降不大時,輸入接線可適當長些。
( 2 )輸入 / 輸出線不能用同一根電纜,輸入 / 輸出線要分開。
( 3 )盡可能采用常開觸點形式連接到輸入端,使編制的梯形圖與繼電器原理圖一致,便于閱讀。

2. 輸出連接
( 1 )輸出端接線分為獨立輸出和公共輸出。在不同組中,可采用不同類型和電壓等級的輸出電壓。但在同一組中的輸出只能用同一類型、同一電壓等級的電源。
( 2 )由于 PLC 的輸出元件被封裝在印制電路板上,并且連接至端子板,若將連接輸出元件的負載短路,將燒毀印制電路板,因此,應用熔絲保護輸出元件。
( 3 )采用繼電器輸出時,所承受的電感性負載的大小,會影響到繼電器的使用壽命,因此,使用電感性負載時選擇繼電器工作壽命要長。
( 4 ) PLC 的輸出負載可能產生干擾,因此要采取措施加以控制,如直流輸出的續流管保護,交流輸出的阻容吸收電路,晶體管及雙向晶閘管輸出的旁路電阻保護。

四、外部安全電路
為了確保整個系統能在安全狀態下可靠工作,避免由于外部電源發生故障、 PLC 出現異常、誤操作以及誤輸出造成的重大經濟損失和人身傷亡事故, PLC 外部應安裝必要的保護電路。

( 1 )急停電路。對于能使用戶造成傷害的危險負載,除了在控制程序中加以考慮之外,還應設計外部緊急停車電路,使得 PLC 發生故障時,能將引起傷害的負載電源可靠切斷。
( 2 )保護電路。正反向運轉等可逆操作的控制系統,要設置外部電器互鎖保護;往復運行及升降移動的控制系統,要設置外部限位保護電路。
( 3 )可編程控制器有監視定時器等自檢功能,檢查出異常時,輸出全部關閉。但當可編程控制器 CPU 故障時就不能控制輸出,因此,對于能使用戶造成傷害的危險負載,為確保設備在安全狀態下運行,需設計外電路加以防護。
( 4 )電源過負荷的防護。如果 PLC 電源發生故障,中斷時間少于 10 秒, PLC 工作不受影響,若電源中斷超過 10 秒或電源下降超過允許值,則 PLC 停止工作,所有的輸出點均同時斷開;當電源恢復時,若 RUN 輸入接通,則操作自動進行。因此,對一些易過負載的輸入設備應設置必要的限流保護電路。
( 5 )重大故障的報警及防護。對于易發生重大事故的場所,為了確保控制系統在重大事故發生時仍可靠的報警及防護,應將與重大故障有聯系的信號通過外電路輸出,以使控制系統在安全狀況下運行。

五、 PLC 的接地
良好的接地是保證 PLC 可靠工作的重要條件,可以避免偶然發生的電壓沖擊危害。 PLC 的接地線與機器的接地端相接,接地線的截面積應不小于 2mm2 ,接地電阻小于 100Ω ;如果要用擴展單元,其接地點應與基本單元的接地點接在一起。為了抑制加在電源及輸入端、輸出端的干擾,應給 PLC 接上專用地線,接地點應與動力設備(如電機)的接地點分開;若達不到這種要求,也必須做到與其它設備公共接地,禁止與其它設備串連接地。接地點應盡可能靠近 PLC 。

六、冗余系統與熱備用系統
在石油、化工、冶金等行業的某些系統中,要求控制裝置有極高的可靠性。如果控制系統發生故障,將會造成停產、原料大量浪費或設備損壞,給企業造成極大的經濟損失。但是僅靠提高控制系統硬件的可靠性來滿足上述要求是遠遠不夠的,因為 PLC 本身可靠性的提高是有一定的限度。使用冗余系統或熱備用系統就能夠比較有效地解決上述問題。
1. 冗余控制系統
在冗余控制系統中,整個 PLC 控制系統(或系統中最重要的部分,如 CPU 模塊)由兩套完全相同的系統組成。兩塊 CPU 模塊使用相同的用戶程序并行工作,其中一塊是主 CPU ,另一塊是備用 CPU ;主 CPU 工作,而備用 CPU 的輸出是被禁止的,當主 CPU 發生故障時,備用 CPU 自動投入運行。這一切換過程是由冗余處理單元 RPU 控制的,切換時間在 1~3 個掃描周期, I/O 系統的切換也是由 RPU 完成的。
2. 熱備用系統
在熱備用系統中,兩臺 CPU 用通訊接口連接在一起,均處于通電狀態。當系統出現故障時,由主 CPU 通知備用 CPU ,使備用 CPU 投入運行。這一切換過程一般不太快,但它的結構有比冗余系統簡單
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-20 18:06
好貼,但是對于具體參數最好還是要對照PLC本身的使用說明!
QQ32135553

主站蜘蛛池模板: 91久| 欧美成人精品福利网站| 国产精品视频1区| 亚洲精品黄色| 2020国语对白露脸| 色综合色狠狠天天久久婷婷基地| 99视频久久| 亚洲成人网页| 亚洲福利一区| 国产精品玖玖玖影院| b片在线观看| 好爽好舒服视频| 亚洲天堂男人网| 高清不卡一区二区| 99r8这里精品热视频免费看| 欧美日日操| 男人与雌性宠物交啪啪小说| 久久久久久久99精品免费观看 | 高清免费毛片| 国产婷婷成人久久av免费高清| 亚洲精品一区二区三区在线看 | 好大好深视频| 亚洲天堂色图| 色播导航| 欧美日韩国产在线人成dvd| 国内精品福利丝袜视频_速| 四虎精品在线视频| 五月天淫| 久久免费黄色| 2020国产精品视频| 免费看3d小舞被躁视频网站| 猛男强攻变sao货| 国内交换一区二区三区| 99热自拍| 成人私人影院www片免费高清| 色综合合久久天天综合绕视看| 国产欧美在线播放| 国产精品视频视频久久| 操比视频| 久久黄色精品视频| 91色视|