樓主  發表于: 2011-06-29 12:45
FX2N我寫了
DDRVI  K25000 K3000  Y0  Y1
無法寫進去,高手告訴我說這條指令,FX2N不支持
我又換了個FX1S的試了一下,
可以寫進去,但不知道如何操作,給了一個執行條件后,Y0 Y1兩個輸出燈都亮了。
下面指令我也在FX2N上面寫了,也寫不去。
PLSY   K10000 Y000  Y004
這樣寫也寫不進啊,



我現在手里有PLC。FX-2N
觸摸屏三菱
三菱伺服驅動器MR-J2S-40A
伺服馬達HC-KFS43
現在有沒一個簡單的小程序,幫我寫幾步,先讓伺服馬達動起來謝謝了
好好學習
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-11-12
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-29 14:05
要控制伺服,首先你的PLC要是晶體管輸出的,即MT的。
從你說的FX1S兩個燈都亮,表示當前脈沖輸出,把他和伺服控制器,伺服電機按照接線圖接好,就可以控制。
PLSY,你寫錯了
應該是PLSY  D0        D2       Y0
D0中是脈沖的頻率
D2是脈沖的數量
Y0脈沖輸出口
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2664(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-11-12
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-06-29 15:26
    引用
    引用第3樓zhuweijun于2011-06-29 14:57發表的  :
    要用MT的PLC才可以控制伺服,

    我有一臺設備用的PLC也是MR的呀,也帶伺服驅動,伺服馬達的

    此情況只有2種可能,
    1.三菱曾推出一款FX1N系列的PLC,具體型號不記得,只記得好像是60點的,其中有兩個輸出是晶體管的,其他是繼電器的,并帶2路模擬量輸入1路模擬量輸出。不過好像國內我沒怎么見過。
    2.改裝貨,用MR的將繼電器改成晶體管。
    簽名無效了,麻雀不見了!

    主站蜘蛛池模板: 78成人网| 久久精品中文騷妇女内射| 午夜国产| 久久亚洲高清观看| 免费看60分钟大片视频播放| 日韩国产欧美视频| 91se在线| 91精品国产91热久久久久福利| 国产免费一区二区三区免费视频| 大杳蕉在线影院在线播放| 色综合久久丁香婷婷| 好爽好紧小雪别夹小说| 亚洲黄色天堂| 精品国产一区二区三区久| 亚洲欧美久久一区二区| www.青青草原| 久久一er精这里有精品| 亚洲九九精品| 午夜黄视频| 大学生特黄特色大片免费播放| 精品久久久噜噜噜久久7| 四虎影院在线免费播放| cos美女被黄网站| 欧美另类杂交a| 天天插在线视频| 毛片一区二区三区提莫影院| 精品国产日韩亚洲一区在线| 美女的让男生桶| 秋霞黄色大片| 免费a漫 - 禁密天堂| 干操网| 日韩在线免费看| 亚洲男gay| 日韩影院在线| 调教人妖| 91porny紧身翘臀| 精品四虎国产在免费观看| 欧美亚洲桃花综合| 国产精品女主播自在线拍| 大伊人青草狠狠久久| www.爱操|