超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園常客
|
我一開始覺得3樓說得沒錯啊,討論了這么久,難到不是3樓說的那樣嗎 |
---|---|
|
lilong2007
勇敢做工控人
級別: 略有小成
|
經漏電開關的零線和地線不能共用,需安裝三相五線 |
---|---|
|
lidaqian
級別: 略有小成
|
零線地線共用是稱PEN線。零線必進漏保,否則漏保失效。1.一般漏保以后的線路可不用保護零(PE). 2用保護零(PE)必從漏保的上口以上(離接地點越近越好)接入。 |
---|---|
|
王風
級別: 家園常客
|
(漏電保護開關的說明書說的很詳細了。 零線在進入漏電保護器開關前,可以重復接地,但經過漏電保護器之后的零線,就不能再接地了。必須對地絕緣。) 支持這個 |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
首先你要把電力系統搞清楚。IT系統,TN-C系統,TN-S系統,TN-S-C系統。 一般6KV用的就是IT系統,只有3條火線沒有零線。 TN-C系統是三相四線制,沒有專用地線。 TN-S系統是三相五線制,地線在用戶端不接地。 TN-S-C系統還是三相五線制,地線在用戶端要重復接地。 漏電保護器的原理是:從相線流出的電流必須從零線流回去。如果設備漏電,那么就跳閘。 |
|
---|---|---|
|