一、三菱PLC編程口通訊協議

三菱PLC編程口的通訊協議比較簡單,只有四個命令,即:

命令                    命令碼             目標設備

DEVICE READ CMD             "0"                       X,Y,M,S,T,C,D

DEVICE WRITE CMD            "1"                       X,Y,M,S,T,C,D

FORCE ON CMD                  " 7"                         X,Y,M,S,T,C

FORCE OFF CMD                  "8"                        X,Y,M,S,T,C

五個標示:

ENQ            05H             請求

ACK            06H             PLC正確響應

NAK           15H             PLC錯誤響應

STX             02H             報文開始

ETX             03H             報文結束

使用累加方式的和校驗,幀格式如下:

STX CMD DATA ...... DATA ETX SUM(upper) SUM(lower)

和校驗:

SUM= CMD+……+ETX。 如SUM=73H,SUM=“73”。

1、DEVICE READ(讀出軟設備狀態值)

計算機向PLC發送:

始          命令             首地址                        位數             終                 和校驗

STX       CMD             GROUP ADDRESS       BYTES         ETX              SUM

PLC 返回

STX 1ST DATA 2ND DATA ..... LAST DATA ETX SUM

2、DEVICE WRITE(向PLC 軟設備寫入值)

計算機向PLC發送:

始          命令      首地址          位數             數據             終                  和校驗

PLC 返回

ACK (06H) 接受正確

NAK (15H) 接受錯誤

3、位設備強制置位/復位

FORCE ON 置位

始                 命令             地址                    終                 和校驗

STX              CMD             ADDRESS            ETX              SUM

02h               37h               address                 03h             sum

FORCE OFF 復位

始                 命令             地址                    終                 和校驗

STX              CMD             ADDRESS            ETX              SUM

02h               38h               address                 03h               sum

PLC 返回

ACK(06H) 接受正確

NAK(15H) 接受錯誤

以上可以看出,協議非常簡單,但是由于沒有寄存器類型信息,所以地址的計算十分關鍵,如D100和M100分別對應哪個地址呢?下面就是三菱Fx系列PLC地址對應表:

Public Const PLC_D_Base_AddRess = 4096

Public Const PLC_D_Special_Base_AddRess = 3584

Public Const PLC_Y_Group_Base_AddRess = 160

Public Const PLC_PY_Group_Base_AddRess = 672

Public Const PLC_T_Group_Base_AddRess = 192

Public Const PLC_OT_Group_Base_AddRess = 704

Public Const PLC_RT_Group_Base_AddRess = 1216

Public Const PLC_M_SINGLE_Base_AddRess = 2048(命令為7或8時)

Public Const PLC_M_Group_Base_AddRess = 256

Public Const PLC_PM_Group_Base_AddRess = 768

Public Const PLC_S_Group_Base_AddRess = 0

Public Const PLC_X_Group_Base_AddRess = 128

Public Const PLC_C_Group_Base_AddRess = 448

Public Const PLC_OC_Group_Base_AddRess = 960

Public Const PLC_RC_Group_Base_AddRess = 1472

Public Const PLC_TV_Group_Base_AddRess = 2048

Public Const PLC_CV16_Group_Base_AddRess = 2560

Public Const PLC_CV32_Group_Base_AddRess = 3072

當我們用DEVICE READ命令時,D100地址=100*2+4096;M100地址=100+256;不同的是D類型寄存器存放的是字,M寄存器存放的是位,同樣是讀兩個字節,D100返回的就是PLC中D100地址的值,M類型寄存器返回的是M100到M116的值。所以當我們用FORCE ON 命令時,M100寄存器地址=100+2048;

這也沒有什么復雜的,不是嗎?可是三菱公司好像不甘于如此,FORCE ON/Off命令中地址排列與DEVICE READ/WRITE不同,是低位在前高位在后。如Y20,地址是0510H,代碼中4個字節地址表示為:1005。(注意:Y寄存器為八進制,如Y20地址=16+1280=0510H)


263286819
以后媽媽再也不用擔心我的學習了,so easy.!!左手拿著
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 271 點
下載積分: 494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2010-11-04
最后登錄: 2022-09-01
查看263286819的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-03 21:45
很強大謝謝

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩中文字幕在线视频 | 美女用手扒自己下部 | 亲爱的客栈第二季免费观看完整版 | 成人亚洲欧美日韩在线观看 | 日本ccc三级| 成人天堂入口网站 | 3d欧美人禽交 | www.男人天堂 | 我们中文在线观看免费完整版 | 国产一区二区三区四区波多野结衣 | 久久综合老色鬼网站 | 国产免费好大好硬视频 | 小小水蜜桃视频高清在线观看免费 | 法国贵妇一级伦理hd | 亚洲a视频在线观看 | 天堂色 | 国产一区二区在线观看美女 | www.色香蕉| 草莓香蕉绿巨人丝瓜榴莲污在线观看 | 久草大 | 高h文恩好大好爽 | 久久久这里有精品999 | 日本成人高清视频 | 国产51社区精品视频资源 | 黄版快手 | 国产欧美日韩在线观看精品 | 99久久99久久久精品齐齐鬼色 | 成品人视频w免费观看w | www一区二区 | www.尤物在线 | 亚洲免费国产 | 亚洲国产区男人本色在线观看欧美 | 亚洲欧美日韩在线观看看另类 | china精品对白普通话 | 亚洲国产精品高清在线 | 精品一区二区高清在线观看 | 邪恶肉肉全彩色无遮盖 | 国产精品久久国产精品99 | 好爽好粗 | bdsm酷刑折磨死美女 | 国内精品免费一区二区三区 |