最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


songyanwan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songyanwan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-05 07:48
空壓機感覺用變頻器無所謂
還不如加個電容做補償

主站蜘蛛池模板: 激情视频图片小说qvdo| 亚洲国产精品成| 交换性关系中文字幕6| 男女性刺激爽爽免费视频| 日本老妇和子乱视频| 欧美激情精品久久久久久不卡| 好湿好紧好大野战| 久久永久视频| 国产精品一级视频| 国产亚洲精品激情一区二区三区| 日本欧美一二三区色视频| 欧美性理论片在线观看片免费| 欧美视频一| 亚洲黄色片免费看| 日本激情网| 欧美精品综合一区二区三区| 干妞网免费视频| 3黑人巨大vs北岛玲| cos美女被黄网站| 精品国产一级毛片大全| 99热这里只有精品国产在热久久| 边吃奶边扎下面| caoporn人人| 99久久99久久久精品齐齐鬼色| 亚洲精品免费在线观看| 奇米视频7777| 亚洲精品无码不卡在线观看| 日本大尺度动漫在线观看缘之空| 亚洲视频久久| 免费高清www动漫视频播放器| 亚洲成人贴图| 欧美亚洲影院| 人人九九精| 美女靠逼免费网站| 免费看又黄又爽又猛的视频软件-| 校花被扒开尿口折磨憋尿| 忘忧草秋观看未满十八| 蜜桃传媒在线| 亚洲精品在线播放| 高清不卡免费一区二区三区| 国产欧美精品一区二区三区|