公司的一臺安川伺服驅動器壞了,有新的備用,把新的換上去,可原來舊的上面的參數設置怎么弄到新的伺服驅動器上去? |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
分兩種情況,1:如果驅動器還可以通電顯示,先把參數抄下設置到新驅動器里即可。2如果驅動器電源模塊壞掉,就按實際要求設置(主要看電子齒輪比)即可 樓主留言:除了電子齒輪比,還有電機正反轉與脈沖關系的設置吧 |
|
---|---|---|
|