傅寳
級別: *
|
西門子MM440的變頻器電源主板和整流橋老被擊穿什么原因,我們公司已經壞了20多臺了至今未找到真正原因 |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
檢查供電回路 |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
問題可能是過流,電源缺相機會較大,你的變頻器參數調整不合理也會造成過流,同時你變頻器停車方式設為自由停車試試。 |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
我在順德大良遇到一客戶的設備老燒220V開關電源,一測電源電壓不斷10伏范圍波動,晚上12點再測電源電壓不斷40伏范圍波動,當時再查看高壓供電變壓器,由于是夜晚明顯看到變壓器電源端有一相接線端有打火。這變壓器多家工廠共用,到深夜時剛用電高峰。后來叫供電部門處理后,兩年多再也沒有燒220V開關電源。 |
---|---|
|