今天遇到一個問題。用的臺達PLC編程。因為程序里判斷電機運行故障時用到時間繼電器。
即當電機輸出與電機反饋差別一定時間后為故障。
因為電機數量比較多,PLC立面的時間繼電器的數量不夠用了,
不想用計數器來代替,
所以看大家有什么方案思路來解決不能
用的臺達的PLC,時間繼電器256個,電機數量約180臺。輸入輸出約各200點。因為是連續生產線,所以電機正常生產全開。里面的時間繼電器用于控制的不夠用了,所以看看大家怎么解決。硬件已經沒法換了,柜子都做好了,只有動程序了。原先沒考慮到這個問題,但隨著客戶和工藝的要求調整,所以用到的時間繼電器就多了,看大家有什么好的方法解決
引用
引用第5樓shi2999于2011-07-16 22:15發表的 :
用秒脈沖控制積算型定時器。
能否詳細說明?
6樓用時基脈沖+遞增計數的方式計時也是個不錯的方法。
但是有其他的辦法沒有?