yangjunhua
級別: *
![]() |
圖片:
![]() 一個簡單的繼電器控制系統,控制電葫蘆正反轉,有點動,有自動提升.可在調試時發現有時候點動會誤動作,變成自動了,圖我附上,原理上不應該有問題,經驗豐富的朋友幫我分析一下該怎么辦?一般情況下每20次會有一兩次誤動作! 注:SB1,SB3是自動SB2SB4是點動!下面的是行程開關! [ 此貼被yangjunhua在2008-04-01 08:04重新編輯 ] |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
![]() |
只改KM1,大家看下有錯誤嗎? ![]() |
|
---|---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
![]() |
KA1不是自鎖,否則的話不能實現點動功能了, |
|
---|---|---|
|