我想請教大家一個關于PID設定值的問題具體如下
我設計了一個溫差控制程序,有兩個溫度傳感器探測一冰水池的送水溫度和回水溫度,通過模擬量輸出模塊控制變頻器的頻率來控制其溫差應在4.5-5.0之間,我想用溫差(4.5-5.0)作為PID的變量PV,其值得范圍按正常分析應很小例如為0.01-0.1之間的某一值,假設溫控器的取值范圍為0-100度那么PID的設定值我設為0.047(想設為4.7度),經PID運算后輸出值應該是0.0-1.0之間還是0.00-0.1之間呢?這是關鍵問題假如輸出值在0.00-0.1之間那么送到模擬量輸出模塊的數字應很小及輸出頻率很低,如果這樣的話我能不能把0.00-0.1的實數乘以10后作為輸出值來控制,




cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 5100 分
在線時間: 9549(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-24 08:14
引用
引用第1樓睿智plc于2011-07-24 07:43發表的  :
怎么沒人幫俺解釋這個問題


因為你連基本的機型都沒有說。

S7-300的PID功能塊的輸出介于0.0~1.0 之間。你可以在對PID的輸出進行轉換,必須,FC106的線性轉換輸出……

主站蜘蛛池模板: 精品亚洲欧美中文字幕在线看 | 国产成年人在线观看 | 久久综合中文字幕佐佐木希 | 日本a在线天堂 | 日韩久久中文字幕 | 毛片a级放荡的护士hd | 成人私人影院www片免费高清 | 免费特黄一区二区三区视频一 | 欧美成人aaaa免费高清 | 国产亚洲综合精品一区二区三区 | 2021国产精品成人免费视频 | 性奶老妇 视频 | 91正在 播放| 亚洲春黄在线观看 | 精品国产成人AV在线看 | 丁香五香天堂 | 性bbbbwwbbbb | 亚洲精品卡1卡二卡3卡四卡 | free嫩白的12sex性自由 | 交欧美 | 韩国美女被的免费视频 | 亚洲视频一区在线播放 | 青青草国产免费国产是公开 | 日本啊v在线观看 | 热久久最新网址 | 国产精品福利一区二区亚瑟 | 乌克兰精品摘花处破 | 久久精品国产免费 | 国产资源免费观看 | 3d美女触手怪爆羞羞漫画 | 91久久99热青草国产 | 四虎精品成人免费影视 | 欧美男男gaygaysxxx | 晓雪老师我要进你里面好爽 | 精品一产品大全 | 免费大片 | 好舒服好爽再快点视频 | 国产成人免费观看在线视频 | 日韩精品成人免费观看 | avove全部视频在线观看 | 青青草原影院 |