xuxiaoping18
環形電鍍線 龍門線QQ497548512
級別: 家園常客
|
用50的吧,保險起見 不用冒那個險 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
你露餡了,只有70的沒75的吧?嘿嘿。 |
---|---|
|
新聞聯播
東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
級別: 論壇先鋒
|
我們單位90KW的才用35的線,75KW用的是25的線,從來沒出過事,不過我們用線質量都是國標的 |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
|
用35的夠了。風機水泵在設計時電機都有加大功率的現象,再加上用了變頻器,功率因數很高。且你的線很短。 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
可能你的設備不是滿負荷運行。我的設備滿負荷時140A電流,但是我這個風機是不會滿負荷運行的。好的,聽大家的。謝謝大家了。 |
---|---|
|
yygzsm
只有付出了,才有收獲!!!
級別: 家園常客
|
不用糾結了,2米長 50線比35線能多多少錢 放心點用50線 |
---|---|
|