引用引用第23樓yangyajiang于2011-08-04 21:47發表的 :星三解的起動吧,一個是控制總電機的電流,一個是只控制一半的電流,沒有意義,不知道我的對不對
引用引用第46樓thcgw于2011-08-20 09:45發表的 :1、如果是Y-Δ啟動一次線路沒必要設FR2。如果電機是2Y-Y雙速接法,將圖中U1V1W11與U2V2W2對調此線路就合理了。2、另外還有一種特殊情況就是KM2如果有一組觸點接觸不好(現實中我遇到過),造成缺相運行,電機上加的還是三相而實際上只有兩相線圈參加運行,電流增加達不到FR1的保護點,增加FR2應該有必要。必定FR1啟動時經過的電流很大,FR1設定的保護點應該在電機額定電流的1.2倍以上。增設FR2可以將其設定為電機額定電流的1/2的1.05~1.1倍上。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號