描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 09:45
1、如果是Y-Δ啟動一次線路沒必要設FR2。如果電機是2Y-Y雙速接法,將圖中U1V1W11與U2V2W2對調此線路就合理了。

2、另外還有一種特殊情況就是KM2如果有一組觸點接觸不好(現實中我遇到過),造成缺相運行,電機上加的還是三相而實際上只有兩相線圈參加運行,電流增加達不到FR1的保護點,增加FR2應該有必要。必定FR1啟動時經過的電流很大,FR1設定的保護點應該在電機額定電流的1.2倍以上。增設FR2可以將其設定為電機額定電流的1/2的1.05~1.1倍上。

主站蜘蛛池模板: 日韩精品特黄毛片免费看 | 99色亚洲 | 精品视频久久久久 | 国产一区二区三区高清视频 | 色偷偷影院| 火影忍者羞羞 | 亚洲免费色图 | 国产欧美综合精品一区二区 | 慢慢娇淫| 天天躁天天碰天天看 | 网www天堂资源在线 王淑兰与铁柱全文免费阅读 | 调教女高中生第3部分 | 双性小说肉 | 2021久久 | 大乳一级一区二区三区 | 国产一区二区三区水野朝阳 | 婷射吧| 荡女淫春2古装 | 久久黄色精品视频 | 色婷婷网 | 免费看国产精品麻豆 | 日本不卡在线视频高清免费 | 亚洲青草视频 | 色综合合久久天天综合绕视看 | 波多野结衣小说 | 四虎永久成人免费 | 大又大又粗又爽女人毛片 | 国产精品麻豆久久99 | 国产成人在线免费观看 | 91香蕉视频在线播放 | 粉嫩极品国产在线观看免费 | 日本福利片国产午夜久久 | 亚洲成人免费 | 欧美做受 | 无人在线高清免费看 | 华人亚洲欧美精品国产 | 亚洲sss综合天堂久久久 | 日本大尺度激情做爰叫床 | 日韩精品中文字幕久久 | 天堂资源8中文最新版 | 成人高辣h视频一区二区在线观看 |