我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 640 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 5368 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-11-17
查看guolibin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-23 16:50
硬件系統設計沒問題,SSR可以用來控溫,PWM控溫。

控溫不準就是PID參數的問題。
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 640 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 5368 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-11-17
查看guolibin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-23 16:52
補充一下:

加執功率與水量需要系統的計算,如果不匹配,控溫也很難準確。

主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区三区四区在线观看| 丝瓜视频黄色在线观看| 97爱干| 国产成人高清精品免费5388密 | 九九热综合| 18欧美同性videos可播放 | 午夜伦理:伦理片| 4tube高清性欧美| 欧美1| 亚洲免费色| 九九九九九九伊人| 黄瓜视频导航| 校园刺激全黄H全肉细节文| 思思久久精品在热线热| a男人的天堂久久a毛片| 久久午夜夜伦痒痒想咳嗽P | 四虎影院在线| 日本久久啪啪婷婷激情五月| 国产一精品一av一免费爽爽| 亚洲天堂999| 99午夜高清在线视频在观看| 国产一精品一av一免费爽爽| 亚洲 欧美 国产 综合久久 | 天天做日日做| 国产japanese孕妇孕交| 波多野结衣中文字幕| 碰91精品国产91久久婷婷| 日韩爱爱| 日本国产一区二区三区| 久久久久久久久性潮| 国产老村长足疗店对白| x8x8国产在线观看2021| 午夜第九达达兔鲁鲁| 天天欲色成人综合网站| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久网站| 久久国产免费| www.久久艹| 精品免费看| zzjj中国| 久久99精品国产免费观看| 免费高清资源黄网站在线观看|