我用了兩個Q64RD模塊,一共八個通道,很奇怪的是每個模塊的第二個通道出現異常,第一個模塊的第二個通道讀出的值為-2000,第二個模塊的第二個通道讀出的值為40左右(有波動,范圍很小),其余六個通道完全正常,程序初始化也沒有錯誤:
1.試著更換熱電阻,沒有效果。
2.兩個模塊對調,讀出的錯誤值也隨著對調。
3.模塊上面沒有顯示錯誤指示燈
根據以上情況能否推斷是硬件問題呢,各位有沒有在工作中遇到類似的情況呢?其他模塊雖然顯示正常,但是變頻器啟動的時候還是有少許的干擾存在,如何能盡可能的避免干擾呢,我感覺信號線與動力線完全分開有點不切實際。請教高手……