采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的!)

請各位幫我分析一下 謝謝!!
able
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1695 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2006-08-14
最后登錄: 2024-04-19
查看able的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-21 11:31
從程序來看,好像沒事設置刷新參數,用的都是主站的I/O,你把參數和系統情況提供一下

主站蜘蛛池模板: 女黑人尺寸bbb| bdsm中国精品调教| 亚洲黄色成人| 2022国产麻豆剧果冻传媒入口| 丝瓜视频黄色在线观看| 午夜在线播放免费人成无| 第一次不是你高清在线观看| 天堂在线看| 污污的动态图合集| 国产图色| 国产精品久久久久久久久免费| 午夜福利理论片高清在线| 国产精品天天在线| 成人在线播放| 久久亚洲精品中文字幕60分钟| 无限国产资源| 精品一区二区国语对白| 精品国产一区二区三区在线观看| 桃色视频软件| 鞋奴的视频VK| 亚洲va国产日韩欧美精品色婷婷| 高清国语自产拍免费视频国产| 国内外成人在线视频| 先锋影音 av| 唯美清纯 自拍偷| 免费观看视频高清在线| 成人永久免费视频| 91porny紧身翘臀| 午夜影院h| 亚洲欧美韩国日产综合在线| 欧美日韩一区二区三区久久| 亚洲精品m在线观看| 2018久久精品热在线观看| www.羞羞答答| 国产精品久久现线拍久青草| 日本护士撒尿xxxx欧美| 青青草视频国产| 亚洲国产成人久久综合一| 午夜一级影院| 欧美成人免费一区在线播放| 艹的好爽|