俺碰到一個問題!我現在有一個QPLC要和30米外的GT1155通訊!現在的情況是報價的時候商務人員沒有報QJ61BT11和QJ71C24的錢,現在要做到通訊顯然只有使用QT1155的RS422通訊口和Q的編程口了。
但是Q的編程口是RS232的。我查了三菱的資料GOT 1000 Series Connection Manual (這爛玩意還沒中文的!得到海外去下tnnd)說是使用三菱FA-CNV2402CBL(編程口232到25針422轉換)接GT01-C300R4-25P(25針422轉9針422)就可以實現。
糟糕的是找遍了三菱的供貨商都沒有FA-CNV2402CBL這種東西,只好又去查資料,查出了這個轉換器實際就是把RS232信號變成RS422的差分信號,沒有什么其他的功能。我自己做了轉換器代替這個FA-CNV2402CBL,但是接上以后還是無法通訊上。

現在的問題是請教各位達人:
1使用(GOT1000)->(RS422<---->RS232轉換器)->(Q編程口)這種辦法能不能實現通訊?
2GOT1000系列與QPLC的通訊協議是否是MC協議?具體是那種形式?
3要實現這個通訊不用增加QPLC和GOT的模塊是否還有其他可行方案?
4有沒有什么地方可以買到那個該死的FA-CNV2402CBL??
謝謝大家!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9691 個
工控威望: 8589 點
下載積分: 16768 分
在線時間: 5329(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-02-11
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-03 17:26
我在三菱自動化區回復過樓主的問題了

使用QC30R2是可以把屏的232口與Q PLC編程口相連接的。

經我實驗,自己做一根加強屏蔽效果的QC30R2,30米也行!

這樣就可以解決樓主的問題了。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

主站蜘蛛池模板: 精品国产成人AV在线看 | 亚洲国产精品综合久久网络 | 免费国产网站 | 国产亚洲欧美成人久久片 | 国产精品51麻豆cm传媒 | jiuse视频 | 国产精品午夜剧场 | 男人女人叉叉叉 | 加勒比伊人| 欧美精品亚洲精品日韩专区va | 91高清免费国产自产 | 热久久99精品这里有精品 | 亚洲欧美一区二区三区在饯 | 97久久天天综合色天天综合色hd | 国产成人免费a在线资源 | 国内精品伊人久久大香线焦 | 久久人妻少妇嫩草AV无码 | juliaann主妇疯狂 | 亚洲激情一区 | 高清国产精品久久久久 | 国产综合视频 | 美女脱了内裤打开腿让人羞羞软件 | 下雨天小说词枝 | 黄a一级 | 小草观看免费高清视频 | 为什么丈夫插我我却喜欢被打着插 | a色在线| 日韩日韩日韩手机看片自拍 | 女同志freelesvoices | 456成人免费高清视频 | 色狠狠狠狠狠香蕉 | 经典WC女厕所里TV | 国产欧美日韩高清专区ho | 国产成人精品一区二区阿娇陈冠希 | 免费370理论片中文字幕 | 久久性生大片免费观看性 | 亚洲第一区欧美日韩精品 | 久久精品人人做人人爽97 | 我被黄总征服的全过程 | sss在线播放 | 变态np虐高h |