樓主  發表于: 2008-04-03 15:50
俺碰到一個問題!我現在有一個QPLC要和30米外的GT1155通訊!

現在的情況是報價的時候商務人員沒有報QJ61BT11和QJ71C24的錢,現在要做到通訊顯然只有使用QT1155的RS422通訊口和Q的編程口了。

但是Q的編程口是RS232的,我查了三菱的資料GOT 1000 Series Connection Manual

(這爛玩意還沒中文的!得到海外去下tnnd

說是使用三菱FA-CNV2402CBL(編程口232到25針422轉換)接GT01-C300R4-25P(25針422轉9針422)就可以實現。

糟糕的是找遍了三菱的供貨商都沒有FA-CNV2402CBL這種東西,只好又去查資料,查出了這個轉換器實際就是把RS232信號變成RS422的差分信號,沒有什么其他的功能。我自己做了轉換器代替這個FA-CNV2402CBL,但是接上以后還是無法通訊上。

現在的問題是請教各位達人:
1使用(GOT1000)->(RS422<---->RS232轉換器)->(Q編程口)這種辦法能不能實現通訊?
2GOT1000系列與QPLC的通訊協議是否是MC協議?具體是那種形式?
3要實現這個通訊不用增加QPLC和GOT的模塊是否還有其他可行方案?
4有沒有什么地方可以買到那個該死的FA-CNV2402CBL??
謝謝大家!
usunzhanglei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看usunzhanglei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-24 09:47
學習中

主站蜘蛛池模板: 婷婷日韩| 久久九九亚洲精品| 国产福利一区二区三区四区| 男女男在线精品网站免费观看| 国产新疆成人a一片在线观看| 欧美日韩国产中文字幕| 美女大逼逼| 厨房play黄瓜进入| 亚洲精品国产成人99久久| 精品视频手机在线观看免费| 91精品国产综合久久消防器材| 极限淫生小说| 亚洲国产精品网| 国内视频一区二区| 小柔的性放荡羞辱日记| 国产免费福利片| chinesespanking网站| 欧美一区欧美二区| 男人疯狂进女人下部视频动漫 | 五月天视频网| 女性性色生活片免费观看| 精品久久久久久久久久香蕉| 高清不卡免费一区二区三区| 日本老熟老太hd| 天天爽视频| 国产成人一区二区三区| 国产农村一级特黄α真人毛片| 日日操天天爽| 欧美老骚| 男女全黄h全肉细节文| www.毛片在线观看| 狠狠撸在线播放| 国产激情久久久久影院小草| 手机看片自拍| 日本视频高清| 色综合色狠狠天天久久婷婷基地 | 日本妻子迷妹网| 亚洲AV无码乱码在线观看浪潮 | 日韩色综合| 国产精品林美惠子在线观看| 9966国产精品视频|