俺碰到一個問題!我現在有一個QPLC要和30米外的GT1155通訊! 現在的情況是報價的時候商務人員沒有報QJ61BT11和QJ71C24的錢,現在要做到通訊顯然只有使用QT1155的RS422通訊口和Q的編程口了。 但是Q的編程口是RS232的,我查了三菱的資料GOT 1000 Series Connection Manual (這爛玩意還沒中文的!得到海外去下tnnd ) 說是使用三菱FA-CNV2402CBL(編程口232到25針422轉換)接GT01-C300R4-25P(25針422轉9針422)就可以實現。 糟糕的是找遍了三菱的供貨商都沒有FA-CNV2402CBL這種東西,只好又去查資料,查出了這個轉換器實際就是把RS232信號變成RS422的差分信號,沒有什么其他的功能。我自己做了轉換器代替這個FA-CNV2402CBL,但是接上以后還是無法通訊上。 現在的問題是請教各位達人: 1使用(GOT1000)->(RS422<---->RS232轉換器)->(Q編程口)這種辦法能不能實現通訊? 2GOT1000系列與QPLC的通訊協議是否是MC協議?具體是那種形式? 3要實現這個通訊不用增加QPLC和GOT的模塊是否還有其他可行方案? 4有沒有什么地方可以買到那個該死的FA-CNV2402CBL?? 謝謝大家! |
---|---|
|
baoshizhi
級別: VIP會員
|
|
---|---|
|
baoshizhi
級別: VIP會員
|
GT01-RS2T4就是RS232轉RS422,三菱出的, GT1155有RS422,不需要這個。 直接用QC30R2連QCPU的編程口,再在PLC端裝RS232至RS422/485隔離轉換器, 在GOT端裝RS422至RS232隔離轉換器,連GT1155的RS232口。 這樣距離也可到1200m了 |
---|---|
|