我廠是一家日產2500T水泥生產線,使用ABB公司的DCS,7年左右一直穩定運行未出現系統故障導致停機事件,從今年開始模塊故障頻繁出現,I/O模塊更換較多,近來開始出現CI830通訊模塊故障,影響范圍較大,昨日突然出現高溫風機、煤磨通風機、DLD生料稱等設備同時跳停,首先檢查是DI810模塊,但現場運行、備妥信號均正常,中控顯示運行及備妥信號閃爍,初步判定是通訊故障,更換后一切正常,但奇怪的是CI830下還有一部分信號正常,不知道是什么原因導致的，將更換下來的CI830模塊更換到不重要的位置裝上,后了不到十天又出現同樣問題。后檢查模塊內積灰較多,再遇到夏季連陰雨天氣導致。