我最近研究出一套程序用兩個編碼器加變頻器,做兩臺電機的速度相位同步的程序,可代替了昂貴的同步控制器,方法是主電機編碼器測速給從電機速度信號,用模擬量0-10V輸出給從電機變頻器,當然通訊會更好些。再加上主電機編碼器角度和從電機角度比較去修正從電機,只要存在角度誤差就修正。效果很好。
從動電機速度很穩(wěn)定的,上傳程序供大家學習研究。 主要技術含量在于相位同步 ,該方案就是便宜。有的變頻器帶同步卡的可以實現(xiàn)該功能但太貴了。
該項目用:CPU224XPCN 自帶模擬量端口的 編碼器200脈/
轉低了一點建議用1024的。CPU224XPCN有100KHZ的高速計數(shù)器,普通變頻器,
[ 此帖被yxzlcp在2011-09-02 10:09重新編輯 ]