應用FB58做溫度的PID控制,當CONZ_ON(帶寬控制啟動標志)為ON時,ONCON_ZONE中如果賦值后,幫助里這樣解釋:PV超過SP_INT的數值大于CON_ZONE時,數值LMN_LLM將作為控制變量輸出,如果PV低于SP_INT的數值大于CON_ZONE,則數值LMN_HLM將作為控制變量輸出,如果PV位于控制區域(CON_ZONE)內,則從PID算法LMN_Sum處獲取操作變量的數值,但是實際上LMN會有不規律的變化,LMN_PER總是為0,不知道這是怎么回事? 那位大俠做過的請聯系下我或者給我留言,先謝了qq:71135718 |
---|---|
|
alienlau
級別: *
|
LMN_PER = LMN * 27648/100 LMN變化說明在PV在控制帶內 LMN_PER總為0,看一下規格化CRP_OUT功能 對于缺省值(LMN_FAC = 1.0 和LMN_OFFS = 0.0),規格化被禁止。有效的可調節 變量在輸出端LMN 上輸出。 |
---|---|