     請教各位前輩,星三角一直困擾我,想請您們幫我解決這個問題,先在這里謝謝您們對我的幫助。問題是這樣的,一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。如果這樣是對的,那么Y—△降壓啟動怎么理解呢?我用三相電,單相時是220V,三相時是380V,但是在Y—△降壓啟動啟動中接的外接電源都是三相380V.請問這是為什么?他怎么與變頻器相連接時的接法不一樣呢?還有怎么根據需要選電機型號及功率。5.5KW水泵要不要Y—△降壓啟動?謝謝!
趙工電修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 206 點
下載積分: 13309 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2011-08-20
最后登錄: 2022-09-01
查看趙工電修的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-01 16:01
先要搞清楚什么是相電壓什么是線電壓,三相電力系統中,相對相的電壓叫線電壓(我國的標準是380V),相對零的電壓叫相電壓(我國的標準是220V),380V星形接法則每組線圈對公共點的電壓就是220V,這說明電機線圈電壓是220V。如果接成三角形接法則每組線圈的電壓也是220V。一般情況下10KW以下不用降壓起動,但是如果是帶重負荷起動,那也是要降壓起動的,或者在機械上減負荷起動.

主站蜘蛛池模板: 男人插女人软件 | 亚洲国产在线视频中文字 | 国产精品www夜色影视 | 亚洲国产AV一区二区三区四区 | 毛片免费毛片一级jjj毛片 | 国产精品免费一级在线观看 | 午夜伦伦电影理论片费看 | 青青青国产在线观看 | 国产亚洲一欧美一区二区三区 | 恩爱夫妇交换小说 | 四虎在线视频免费观看 | 精品免费久久久久久影院 | 蜜桃久久久亚洲精品成人 | 亚洲va欧美va天堂v国产综合 | 日韩毛片在线影视 | 亚洲天堂2013 | 美女日b视频 | 白丝超短裙被输出娇喘不停小说 | 2021国产麻豆剧传媒剧情动漫 | 四虎 2022 永久网站 | 性欧美13处丶14处 | 猫咪免费人成网站在线观看入口 | 91精品啪在线观看国产老湿机 | 法国贵妇一级伦理hd | 国产精品免费久久久久影院小说 | 99九九精品视频 | 日本不卡不码高清免费观看 | 国产在线播放91 | 忘忧草高清 | 我和黑色丝袜班主任 | 国产日韩精品一区二区三区 | 黄网在线观看免费网站台湾swag | heyzo1754北岛玲在线视频 | 国产高清在线观看 | 99久久国产综合精品1尤物 | 国产精品videosse | 好姑娘在线观看完整版免费 | 911精品国产亚洲日本美国韩国 | 236zz宅宅最新伦理 | 8x8x华人免费 | 国产在线成人a |