樓主  發表于: 2011-09-19 22:52
AUTONICS編碼器四個(200脈沖),LS PLC兩臺(K120S),1#、4#工作環境正常,2#、3#工作環境溫度挺高的,具體溫度不清楚,現在3#編碼器出現一個問題:電機沒動作,編碼器數據突然改變了(編碼器與電機是齒輪相互連接),從3200增加到6500,請教是什么問題??????是不是編碼器受環境溫度影響還是PLC信道出現問題???
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-21 08:54
如果是這樣
1、首先你保證是兩相2計數,這樣可以防止在臨界點因抖動計數。
2、偶爾出線的話,那么可以說干擾的可能想小
3、換其他編碼器還是有問題的話,那就需要降溫處理。
強烈建議樓主按照1點要求的方式做,然后再說
樓主留言:
如果是這樣
1、首先你保證是兩相2計數,這樣可以防止在臨界點因抖動計數。
2、偶爾出線的話,那么可以說干擾的可能想小
3、換其他編碼器還是有問題的話,那就需要降溫處理。
強烈建議樓主按照1點要求的方式做,然后再說

請教:1點具體是什么意思?我現在用得編碼器是AB兩相的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(asdsd130) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 91交换论坛| 成人福利在线播放| 色噜噜亚洲男人的天堂www | 瘦老汉gay| 三上悠亚国产精品一区| 99re免费在线视频| 天天操天天爽天天射| 日本一道本视频| 激情影院免费| 五月一区二区久久综合天堂| 亚洲好骚综合| 91麻豆精品激情在线观看最新 | 国产免费又粗又猛又爽视频国产| 欧美日韩综合一区| 成年人免费在线视频| jzzjlzz亚洲乱熟在线播放| 天天色资料| 亚洲欧美日本在线观看| 福利视频久久| 东北老妇露脸xxxxx| 四虎国产视频| 奇米色88欧美一区二区| 国产高清经典露脸3p| 国产精亚洲视频| 99久久精品国产免费| 特a级片| 欧美成人免费观看的| 国产精品一区二区三区免费视频| 国产在亚洲线视频观看| np小说h| 欧美一级视频在线观看| 亚洲美女爱爱| 亚洲天堂伦理| 免费看a片毛片| 欧美一级视频在线| 国产一区二区免费在线| 99热这里只精品99re66| 2020最新版的ab片| aa视频免费| 日韩视频第二页| 亚洲va欧美va天堂v国产综合|