azfeng
級別: 略有小成
|
有一4-20MA模擬量輸出的紅外測溫傳感器,他的量程是0到500度,用的2AD模塊,PLC讀取出來的值是484,測量電流是4.9MA,我想問一下,這個484是多少度?現,在我是在室內溫度測量,大概溫度是28度,這個28度能跟4.9MA對應起來, |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
FX2N-2AD的出廠設置是按0-10V對應0-4000的輸出,如要輸入4-20ma,必須對模塊上的偏置量和增益量進行調整,使4-20ma對應0-4000. 從484數字看,樓主顯然沒經過調正。 從4.9ma看,傳感器輸出正常。 (4.9-4)/(20-4)×500=28.125度 |
|
---|---|---|
|