描述:PLC-M24
圖片:
PLC-M24為:16入8出,每路可以帶1.5A電流,用三菱GX 8.31編程。支持以下指令
一:本產品目前支持的功能
功能
高速脈沖輸出功能
高速脈沖輸入功能
程序,參數,注釋的寫入功能
程序,參數,注釋的讀取功能
程序,參數,注釋的校驗功能
監控功能
軟元件批量功能
軟元件登陸功能
軟元件測試功能
清除內存功能
文本或觸摸屏
掉電保持功能
登陸關鍵字
二: 本產品目前支持命令集
本產品目前支持Fx2N的以下命令:
基本指令:
LD,LDI,AND,ANI,OR,ORI,INV,OUT (OUTT,OUTC),SET,RST,ANB,ORB,LDP,LDF,ANDP,ANDF,
ORP,ORF,PLS,PLF,MPS,MRD,MPP,MC,MCR,RET,NOP,END.
步進指令:
STL:支持最大8路并行分支.
接點比較指令:
LD>=,LD<=,LD>,LD<,LD<>,LD=,AND>=,AND<=,AND>,AND<,AND<>,AND=,OR>=,OR<=,OR>,OR<,
OR<>,OR=.
傳送與比較指令:
MOV,CML,XCH,BCD,BIN,CMP,ZCP,FMOV.
四則運算指令:
ADD,SUB,MUL,DIV,INC,DEC,WAND,WOR,WXOR,NEG.
循環移位指令:
ROR,ROL,RCR,RCL.
數據處理指令:
ZRST,DECO,ENCO,SUM,BON,MEAN.
程序流程指令:
CJ(最大16個地址),CALL(最大5級嵌套,16個子程序),SRET,FEND,WDT,FOR(最大5級嵌 套),NEXT.
方便指令:
ALT.
高速處理指令:
REF,REFF,MTR,PWM(支持Y0,Y1各一路,可同時使用),SPD(僅支持X0且一路),PLSY(僅支持Y0一路,20k-200Hz)
外圍設備I/O口:
SEGD.
外圍設備SER指令:
ASCI.
半字節交換指令:
SWAP.
本產品目前不支持Fx2N功能指令中的所有32位指令,包括D指令及P指令,即不支持功能指令前加D或后面加P,如DMOV或MOVP等.
三:本產品目前支持以下資源:
軟元件:
X0-X27,Y0-Y27,
對于沒有引出的輸入口和輸出口,程序中可以作為普通M繼電器使用,可以對其進行強制修改(軟元件測試功能).
M0-M255,M512-M768(停電保持),
S0-S255,S512-S640(停電保持),
T0-T23(100mS 定時器),T200-T215(10mS 定時器),T250-T255(100mS 累加定時器),
C0-C23(16位計數器),C200-C207(32位加減停電保持計數器),C235(32位高速加減停電保持計數器),
D0-D79,D512-D527(停電保持)
V0-V7,Z0-Z7.
特殊軟元件:
M8000(運行監視觸點),M8001(運行監視反觸點).
M8002(初始化脈沖觸點),M8003(初始化脈沖反觸點).
M8004(錯誤指示觸點).
M8011(10毫秒時鐘脈沖),M8012(100毫秒時鐘脈沖),M8013(1秒時鐘脈沖),M8014(1分時鐘脈沖).
M8020(零位標志),M8021(借位標志),M8022(進位標志).
M8029(指令執行結束標志).
M8033(內存保持觸點).
M8034 (禁止輸出觸點).
M8200-M8203(C200-C203的計數方向).
M8235(C235的計數方向).
D8000(監控定時器設定值).
D8012(最大掃描時間).
D8140(Y0脈沖輸出計數寄存器)
M8030---允許長方電子的簡易文本通信繼電器。接通則表示允許連接長方電子的簡易文本,D30-D32做文本通信用;斷開表示不允許連接簡易文本,此時D30-D32做普通用途。
M8031---通信狀態指示繼電器。接通表示正在通信。斷開表示沒有通信。
M8032---新鍵值指示繼電器。接通表示D32里面有新的鍵值。按鍵每操作一次,M8032就接通。讀取完鍵值后,請把M8032復位。
支持常數:
K 范圍:-32768~+32767或0~65535; H 范圍:0~FFFFH.
目前不支持32位數操作.
最大內存容量:8000步.
輸入、輸出、串口全部都有光耦隔離,本產品可以抵御高頻干擾。