dusiyong168
級別: 略有小成
|
今天在用一個FX1N PLC寫程序是碰到的問題。(電腦用的筆記本,用的是USB轉232的轉換器)剛開始一切正常,不停的修改了幾次后就出現無法寫入了,只能寫到一半就提示錯誤,(顯示數據線問題,硬件問題還有噪聲問題之類的)。我以為是我多次的修改內存滿了,我就清除軟元件內存結果還是一樣。就試著在讀出程序,出現讀出也這樣。我就懷疑是數據線的問題,換了一根還是這樣。我就用其它PLC試,結果可讀也可寫,一切都正常,按說就是PLC的質量問題了,拿到供應商那里去他一聯機可以啊(他電腦是直接帶232口的),沒問題。幸好我帴了本本Ｃ出我的本本窪換器,結果還是不行。他就說換個轉換器試下,就在他那里拿了個轉換器結果好了,試了幾次讀寫都沒問題。原來就是我那轉換器的問題。 我就想問下為什么那轉換器在別的PLC上可以。就在這個上面不行呢。真想不通,都是FX CPU的難道通訊協議有不同。還望高手指點 |
---|---|
|