引用引用第29樓fywsch于2008-04-14 07:55發表的 :是否是短路過載引起控制變壓器燒起來,而你設計的保護沒有起作用呢?
引用引用第30樓zh1119191于2008-04-14 08:38發表的 :設備交驗時間太長,人為引起的!
引用引用第37樓zxdha于2008-04-14 15:05發表的 : 是用在什么設備上?控制主電機多大功率?不說明白,沒法子!
引用引用第55樓zh1119191于2008-04-15 08:43發表的 :幫你分析如下: 1:打開控制柜門,找一助燃物從下部點燃配電盤,從圖片上看盤面上煙霧比柜門上顏色深濃,門縫處上部比下部煙痕多,切呈扇狀分布. 2:等火燒起來燒大后,關上控制柜,觸摸屏迅速燒化掉落,火從觸摸屏口出.沒有
引用引用第82樓vbnm114于2008-04-16 23:52發表的 :你們公司開發的產品連短路保護裝置都沒有,不曉得你們是靠什么混飯的???
引用引用第94樓cheng2gang2于2008-04-20 23:18發表的 :不奇怪,第一個肯定點是你的電線用得太差,這種電線的膠皮根本就不是阻燃的,第二個肯定點是短路形成的,我曾經就親眼見過電線的膠皮象柴火一樣的燃燒,關掉閘吹都吹不熄,用了一段時間才燒,按道理應為電線沒接緊或者端子沒壓緊,這種情況是要等電線不緊處氧化較嚴重時才可能發生較大的熱量,把膠皮一直往上燒,燒到另一相的線并短路,終于點燃了你的柴火,就這樣了
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號