單相電源回路中 要加個普通的開關控制插座的通斷 開關觸點是2對的.
下面2種做法哪種對? 說出理由:
1. 在火線中直接串接一個開關 一進一出即可控制.
2. 把L和N都通過開關控制,2進2出.

主要說明下零線,何時可以加開關,何時不可以接.
如果插座上的左零右火的線反了,那么要控制的插排的插頭插進去也是反的,
這個時候,開關斷開,其實設備還有電,會導致觸電。此時如何控制.
這種情況會不會發生先說? 如何做到可靠的斷開電源回路.

另外請大家說說UPS的供電系統 L  N和PE 之間是什么系統什么接法. N對PE為何有100V電壓? 而不跳閘.


感謝大家的關注! 22樓正解 說的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新編輯 ]
丁工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 191 點
下載積分: 713 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-10-10
最后登錄: 2016-02-19
查看丁工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-01 23:12
是工控人的會員,這樣的問題問的太不貼合實際了。帶開關的插座都是一個觸點的,有的是開關插座一體的,有的是分開的。也就是說用開關控制L線就非常好了,這完全符合電氣安全規程的做法。如果接反了,也不沒有什么不足的,只是給檢修插座外的用電器帶來不便,但完全可以將插座線拔出來啊。其余問題就是電氣常識問題了。
電氣愛好者

主站蜘蛛池模板: 国产精品秒播无毒不卡| 亚洲第一二三四区| 久久青青草原综合伊人| 国产成人在线视频| 国产欧美日韩综合| 国产精品久久久免费视频 | 亚洲成人免费看| 四虎黄色影视| 免费黄色小说| 日本中文字幕黑人借宿影片| 欧美专区亚洲| 午夜影院h| 成版人快猫永久破解版| 国产黄频| 公妇乱淫在线播放免费观看| 国产亚洲精品综合在线网址 | 99精品观看| 草莓绿巨人香蕉茄子芭乐| 国产精品久久国产精品99| 精品国产一二三区在线影院| 国产成人刺激视频在线观看| 久久国产精品福利影集| 俄罗斯一级大片| 国产巨大bbbb俄罗斯| 欧美亚洲国产精品久久第一页| 亚洲国产欧美在线成人aaaa| 奇米影视888四色首页| 免费视频| 小嫩videos| 1313午夜精品久久午夜片| 97综合| 398av影院视频在线| 免费a漫 - 禁密天堂| 欧美肥胖老妇做爰变态| 日本高清中文字幕视频在线| 日韩三及片| 久久国产精品人妻中文| 爱草视频| 午夜DV内射一区区| 青青在线视频免费| 亚洲国产在线|