樓主  發表于: 2008-04-19 00:33
一臺三菱變頻器帶兩個同功率風機,時而運行正常,時而運行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中過電流斷路,要點1是檢查輸出是否短路,接地;要點2是負荷是否有急速變化

現在的問題是具體怎么來做?檢查輸出到底是怎么個檢查方法?對于風機,負荷會有急速變化的情況嗎?

補充,還有一臺變頻器帶兩個風機,完全和上述配置一樣,參數設置均一樣,運行一直正常,兩者在一處,為何會有差別發生?

請大家指教
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-20 09:24
引用
引用第1樓oswald于2008-04-19 00:49發表的  :
Reset



復位后并不能從根本解決問題的
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-20 09:24
引用
引用第2樓zyfzxh于2008-04-19 07:56發表的  :
是不是其中的一個風機不太好了?



怎么具體來判斷呢?
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-20 09:28
引用
引用第3樓sjm213于2008-04-19 08:27發表的  :
實測一下風機運行時的電流是多大,把過電流保護值相對的改大一些?达L機電機是否能正常運行。



把過電流保護值相對的改大一些
是指調整熱繼電器嗎?(出故障時熱繼電器并沒有跳)
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-20 09:30
引用
引用第4樓zjp198169于2008-04-19 10:01發表的  :
把里面電流上限調大點



沒有看明白,請再詳細說一下
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-04-20 09:32
引用
引用第5樓taipi-k于2008-04-20 09:18發表的  :
風機運行時的電流不穩定,單獨運行看


這個的可能最大,但是怎么會不穩定呢?負載有變化?
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-04-20 14:47
引用
引用第12樓taipi-k于2008-04-20 10:50發表的  :
1、變頻器線路不允許有熱電器
2、風機的性能決定,風速的不穩定,引起變頻器檢測電流不穩造成的。
3、單獨用變頻器帶一臺風機看一下



變頻器線路不允許有熱電器?這個論斷有待商榷吧,一臺變頻器帶幾個電機的時候應當必須給每個電機回路配熱繼電器的啊,而這個時候改變變頻器內的參數電流保護值是不起作用的。
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-04-20 14:51
非常感謝大家的幫助!感謝!

因為故障原因已經在變頻器上明示了,所以,目前我的問題是具體怎么來做?
1.檢查輸出到底是怎么個檢查方法?
2.對于風機,負荷會有急速變化的情況嗎?

主站蜘蛛池模板: 性夜a爽黄爽 | 国产首页精品 | 亚洲日韩中文字幕一区 | 天作谜案免费完整版在线观看 | 欧美精品超清在线播放 | 亚洲国产区| 3d动漫美女被吸乳羞羞有 | 亚洲一卡2卡三卡4卡5卡组 | 国内精品中文字幕 | 扒开黑女人p大荫蒂老女人 扒开大腿狠狠挺进视频 | 无敌秦墨漫画免费阅读 | 扒开双腿羞辱调教play视频 | 3d蒂法受辱在线播放 | 亚欧视频在线观看 | 射玉足| a片毛片在线免费看 | 大伊香蕉精品视频一区 | 国产精品九九热 | 久久中文骚妇内射 | 91九色视频无限观看免费 | 明星裸乳照无奶罩 | 2020韩国三级理论在线观看 | 娇妻与老头绿文小说系列 | 国内精品久久久久小说网 | 国产精品久久亚洲一区二区 | 国产精品视频免费一区二区三区 | 色佬头 | 欧美成人momandson | 黄网在线观看免费网站台湾swag | 日本嫩模 | avtt在线播放 | 亚洲精品二三区伊人久久 | 暖暖免费观看高清在线 | 欧美国产日本精品一区二区三区 | 亚洲精品第五页中文字幕 | 亚洲一区二区三区福利在线 | 成人香蕉xxxxxxx| 妹妹你插的我好爽 | 无人影院免费观看 | 色哺乳妇hd | 日产精品卡一卡2卡三卡乱码工厂 |