這里沒人懂伺服嗎 這么卻人才嗎這里

一套簡單的運動伺服控制系統配電系統,

三個驅動器,2個400W和1個100W再加一個200W的直流電源。

選型問題。

電源進來濾波器,然后斷路器然后進一個保險,最后電源供給3個伺服驅動器和1個DC電源,請問該怎么選

擇濾波器 斷路器和熔斷器,能不能給出具體的型號以及選擇依據,我們現在的設計存在很大問題不符合

標準。但是用的保險是10A的,按我算的,10A已經遠遠超過1.5-2.5倍的額定總電流,啟動電流大也不會

超過10A,但是很多次一通電就燒保險,10A的,有的時候換了還燒。沒接地也沒短路。用萬用表串接到電

源回路中,測得啟動電流0.85A,不超過1A。很奇怪。正常運行以及讓電機帶載運行時,總電流0.35A左右

。怎么會這么小的電流?求高人指教。這么小的電流為何10A的保險還燒。斷路器 濾波器都應該怎么選擇

?回答滿意,我會把我多年積累的PLC資料免費贈送。

問題補充:

忘了一個重要的,電源采用單相220V供電系統。斷路器選擇漏電斷路器,整個就一個回路,沒有控制回路

一說,中間加了一個轉換開關作為平時操作的開關。沒有別的了。所有線的長度不超過1.5米而且是高性

能的屏蔽雙絞線電纜
[ 此帖被conchnit在2011-11-08 01:27重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 精品国产乱码久久久久久免费流畅 | 欧美日韩高清完整版在线观看免费 | 亚洲人成网站在线观看妞妞网 | 午夜在线播放免费人成无 | 别停好爽好深好大好舒服视频 | 国产精品福利在线观看入口 | 欧美成人aa久久狼窝动画 | 国产婷婷高清在线观看免费 | chinaese中国女人厕所小便 | 日本高清视频网站www | 日韩免费在线视频观看 | 亚洲精品久久啪啪网站成年 | 亚洲成av人在线视 | 欧美猛男同志同性video | 成年性午夜免费视频网站不卡 | 热巴在公交车h文 | 叛佛 作者满栀小说免费阅读 | 久久综合给会久久狠狠狠 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 免费一级欧美大片在线观看 | 国产一区二区在线免费观看 | 色网在线观看 | 97色综合| 久久嫩草影院网站 | 肉蒲在线观看 | 特黄未满14周岁毛片 | yy6080午夜国产免费福利 | 国产亚洲精品一区二区在线播放 | 欧美办公室silkstocking | mm131亚洲| 91在线免费看 | 精品亚洲麻豆1区2区3区 | 出水小说 | 欧美黑人一级片 | 四虎最新永久在线精品免费 | 好大好硬视频 | ferr孕妇videos毛茸茸 | 日韩美女强理论片 | 激情乱文| 黑人干亚洲人 | 国产91区|