juliygc
級別: 略有小成
|
圖片:
程序單純用時間來停機有缺陷,客戶可以把PLC的內部時間提前5年,看看你這個程序還有什么招。再說你這個程序好像有問題,在機器上實際運行過嗎?第37步。。。set m506,前面的比較觸點是否應該串聯?按照你的做法,拿“> d205 k30”來說,每分鐘就會有將近半分鐘(31~59秒)的時間秒數大于30,即使別的時間還沒有達到設定的停機時間m506也會置位,這個設備讓人怎么用?你的程序我改了一下,請批評指正。還有個關鍵問題是程序被破解了,這些都沒有用的。數據寄存器d206、D207要用斷電保持型,其中d206是解除保護密碼,密碼是12345,d207統計開機次數,365次(如果一天1次,是1年的次數) [ 此帖被juliygc在2012-06-22 23:21重新編輯 ] |
---|---|
|
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
|
對一些不良客戶應該先用定入時鐘暫停程序運行警告再在之后的幾天把內部數據清除 |
|
---|---|---|
|
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
|
程序都破解了這樣編還有什么意思呢直接把造成停機的這段程序刪了不就得了 |
|
---|---|---|
|
guixl
級別: 探索解密
|
之前也這面想過,但是程序測試完成后,還是沒有傳到PLC中,有點違背職業道德 |
---|---|
|