gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
|
前幾天在外調試項目時,遇到這樣一個問題 。有一個單相電機同步電機 采用電容移相式 來實現正反轉 由于客戶現象比較簡陋 也不知道是哪個人做的設備 沒有接中間繼電器中繼 電機反轉的那一路的PLC觸點燒壞 導致PLC一上電(不管有沒有運行) 電機反轉 我用萬用表量一下PLC輸出端子 已經燒壞(短路) 然后我把這一路改到PLC另外一路上 重寫PLC程序 上電 問題解決 運行反轉2次后 PLC點再次燒壞 最后把這一路加上中間繼電器中繼 最終問題解決 但是我沒有明白 為什么有一路不容易壞 另外一路卻這么容易呢? 還有在電容大小選擇時要注意什么呢 根據電機的什么參數來計算還是? |
---|---|
|
gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
|
我知道的加中間繼電器隔離觸點 保護PLC觸點的 擴大驅動能力是什么意思啊? 不太明白哎 還有為什么只壞一路啊 |
---|---|
|
gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
|
恩 是的 在由正到反的過程中壞的 電容我不知道怎么選 就隨便拿了個試一下 轉 我就用啦 |
---|---|
|
gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
|
那這么說電容可以隨便選嗎 容量什么的? 有個單相電機 怎么選他的電容呢 |
---|---|
|