前幾天在外調試項目時,遇到這樣一個問題 。有一個單相電機同步電機 采用電容移相式 來實現正反轉 由于客戶現象比較簡陋 也不知道是哪個人做的設備 沒有接中間繼電器中繼 電機反轉的那一路的PLC觸點燒壞 導致PLC一上電(不管有沒有運行) 電機反轉 我用萬用表量一下PLC輸出端子 已經燒壞(短路) 然后我把這一路改到PLC另外一路上 重寫PLC程序 上電 問題解決 運行反轉2次后 PLC點再次燒壞 最后把這一路加上中間繼電器中繼 最終問題解決 但是我沒有明白 為什么有一路不容易壞 另外一路卻這么容易呢? 還有在電容大小選擇時要注意什么呢 根據電機的什么參數來計算還是?
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-11-23
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-08 16:11
如果是交流接觸器建議在線圈兩端并一個滅弧器,可延長PLC點的壽命。加直流中間繼電器擴大觸點容量在驅動接觸器比較靠譜,在直流中間繼電器線圈兩端接一個IN4007的二極管作為虛流二極管也能延長plc輸出點的壽命(針對繼電器輸出類型的PLC)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gsj791898717) 熱心助人
  • 溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手

    主站蜘蛛池模板: 国内交换一区二区三区| 国产精品第3页| 国产精品aⅴ| 明星h文集合短篇小说| 免费大秀视频在线播放| 刺客女仆| 欧美日韩中文国产一区二区三区| 男女男精品网站| 国产精品久久久久久吹潮| 亚瑟天堂久久一区二区影院| 欧美视频网址| tobu8中国在线观看免费视频| 四虎884aa永久播放地址http| 女人麻豆国产香蕉久久精品| 久久永久影院免费| 55夜色66夜亚州精品站| 美女鸡| 青青色在线观看| 都市后宫小说| 国产极品久久| chinese圣水黄金调教| 男人日女人的逼视频| 欧美日韩成人在线| 国产精品不卡| 9l国产精品久久久久麻豆| 日本高清无吗| 欧美va在线高清| 性欧美video| 激情小说色图| 娇女的呻吟亲女禁忌h16| 俺去俺来也在线www色官网| 亚洲国产免费| 香蕉在线精品亚洲第一区| 欧美在线视频一区| 全肉一女n男np高h乳| 国产一区在线看| 极品丝袜老师h系列全文阅读| 国产亚洲自愉自愉| 亚洲冬月枫中文字幕在线看| 双子母性本能在线| 天堂8在线天堂bt|