一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

jilinred
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jilinred的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-09 17:11
車間控制室操作站的電腦是DELL的,采用西門子S7 PLC控制,用Modbus通訊,正在運行時,突然黑屏,經查,給電腦供電的空開跳閘了(第1次跳閘),我是儀表工,處理故障時,我試著送了一下電,看到空開打火花又跳閘了(第2次跳閘),同時他人發現電腦后面也打出火花,檢查發現是DELL電腦后面的西門子網卡數據線接線處有明顯燒蝕現象,又檢查到西門子網卡和S7 PLC內的網卡都損壞,經更換網卡后,系統運行正常。我猜測第1次跳閘是由于DELL內的西門子網卡出故障導致的,試送電時引起網卡燒壞。請高手多看幾遍再回答:
1. 我的上述猜測對不對啊?
2. 我猜測DELL內的西門子網卡故障引起空開第1次跳閘,如果是,這是什么機理?網卡出的是什么故障會這樣?第1次跳閘時網卡是否已經損壞,我無法判斷。
3. 我猜測試送電時又引起網卡燒壞,如果是,為什么又會這樣?


huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-11-23
查看huosang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-19 19:32
如事臺式電腦,請檢查電腦電源高壓部分對地沒有,網線內是不是多有一根小裸線,帶電了

主站蜘蛛池模板: 麻豆网| 亚洲国产区中文在线观看| 风间由美vec399| 男女天堂| 国产盗摄女厕美女嘘嘘| 国产重口老太伦| 欧美一级片免费看| 韩国三级理韩国三级理人伦| 国内会所按摩推拿国产| 免费一区| 青草草产国视频| 啊皇上你好大要知画| 91插插插插| 欧美人做人爱a全程免费| 果冻传媒在线观看的| 第一福利在线观看永久视频| 亚洲www在线| 欧美精品一区二区在线观看播放| 金莲一级淫片aaaaaa| 国产高清小视频| 色佬头| 男人亚洲天堂| 韩国美女激情vip| ass巨大胖女人sias| 成人夜视频寂寞在线观看| 欧美人曾交| 日本aaaaa高清免费看| 好涨好爽乱岳| 国产精品1区2区| 成 人 免费 小说在线观看| 色一情一乱一伦| 日韩在线第一区| 欧美69巨大jizzsex| 久久久高清国产999尤物| 俄罗斯bbbbbbxxxxxx| 91精品国产综合久| 亚洲视频一区网站| 深夜www| 无颜之月全集免费观看| 狠狠色成人综合网图片区| 夫妻性生活影院|