樓主  發表于: 2011-11-11 12:03
        最近我公司的一條新的生產線調試,在調試中發現一個問題:兩臺160KW的繞線涼電機的控制柜上的電流指示用的是500/5的電流互感器,電流表是的500/5的6L2,互感器有兩相兩個,電流表一個在柜的盤面上,另外一個在現場(遠程20米),現場的電流信號還需要供給PLC用的電流變送器用,電流變送器再經過模擬量模塊來輸入給PLC用的變量。原來的兩個互感器是并在一起的,兩塊電流表是串在一起的,廠家的設計可能是防止互感器中的一個會出現故障吧!所以兩個并在一起,起動時兩個電流表顯示的最大值為200-250A,明顯不對。經過分析后,重新接線,一個互感器各接一個電流表。接線后又出現了新的問題:盤,面表的顯示與現場測量的值基本一致,但是遠程表顯示的只有實際值的80%,互感器更換后,故障依舊,因為必須取電流作為電機控制的參數,所以現場的電流值必須準確,所以問題不解決現場的自動控制無法實現,只能手動操作。
         很奇怪的問題,后來經過分析,我個人認為是放電纜時的失誤造成的,當時沒人相信啊!我只能自我處理,從互感器單獨放一根兩芯線到現災場使用,結果問題馬上解決。
         我的分析是這樣的:因為當時放電纜時是我公司電工自己放的,所有動力電纜全部用鋼管套上,且所有的控制電纜信號電纜全部集中在幾個鋼管中,由于鋼管穿過電纜的時候,鋼管也相當于一個互感器,也送到現場的電流信號也是小電流信號,所以造成信號可能相互低消,造成了顯示的電流值明顯偏小。

         這是一個調試經驗,說給大家聽聽,希望對大家有用。
綠色的微笑

主站蜘蛛池模板: xx×日本老太| 精品小视频在线观看| 女人肮脏的交易中文字幕未删减版| 黄漫免费观看| 亚洲视频一区二区在线观看| 成人影院免费看| 深夜在线| 好男人资源免费播放| 色国产精品| 国产91一区二区在线播放不卡| 亚洲欧美成人综合久久久| 超碰av| 奇米影视亚洲狠狠色| 狗老公小说| 15同性同志18| 日韩高清一区| 粉嫩尤物在线456| 国产激情视频| 日噜噜| 四虎影视入口| 久久99精品涩AV毛片观看| 精品国产精品国产| 网红刘婷hd国产高清| 午夜影院c绿象| 精品久久久久久| 王雨纯 羞羞| 热久久天天拍天天拍热久久2018| 暖暖免费高清完整版观看日本| 国产精品一在线观看| 日本大巴车强thepro| 国产三及| 精品国产日韩亚洲一区在线| 亚洲系列国产系列| 欧美色图日韩| 精品国产成人| 国产靠逼视频| 亚洲热在线视频| 美女奶口隐私免费视频网站| 视频一区二区 村上凉子| 97福利社| 精品AV综合导航|