在看QD75手冊的時候說,6種回原點方法,1:近點狗方法,在回原點時候,碰到近點狗,就是原點檢知器后,檢知器ON了,然后減速運行到檢知器OFF,輸出偏差0點型號,回原點結束。
理解為停在過了檢知器一段距離的地方停止
2,制動器方法1,在回原點時候,碰到近點狗,就是原點檢知器后,檢知器ON了,就停止。附加條件:在碰到檢知器時有個停頓時間。
理解為停在檢知器出
3,制動器方法2,在回原點時候,碰到近點狗,就是原點檢知器后,檢知器ON了,就停止。,沒有像制動器方法1一樣的附加條件。
理解為停在檢知器出
4,制動器方法3,沒有安裝近點夠檢知器,就是原點檢知器,回原點用這種方法,直接壓制動器停止
理解為不知道停在那
5,計數方法1,在回原點時候,碰到近點狗,就是原點檢知器,檢知器ON了,就停止,附加條件:檢知器ON后要運動一段設置的位置后停止。
理解為停在檢知器處。
6,計數方法2,在回原點時候,碰到近點狗,就是原點檢知器,檢知器ON了,就停止,附加條件:檢知器ON后要運動一段設置的位置后停止,不過直接回原點完成,不用輸出清零信號,
理解為停在檢知器處,但不知道為什么不用輸出清零信號。
總結:前4種回原點時,近點狗檢知器均為OFF,如果為ON的話可能出現錯誤,計數方法回原點時,近點狗檢知器可以為ON (近點狗ON 上的機器OPR,• 第一次機器OPR 完成后的第二次機器OPR)
問題:我見過的回原點現象:第一種,回原點時,碰到近點狗檢知器后反方向轉動,在正方向轉動,在近點狗檢知器出停止,回原點OK,第二種,先反轉,碰到極限后在正傳,碰到近點狗檢知器后再反方向轉動,在正方向轉動在近點狗檢知器處停止。
所以很疑惑,這種問題是用的那種回原點方法,還有一個可能,就是近點狗檢知器的輸入ON、OFF造成的嗎,回原點要求近點狗檢知器為ON,而我碰到的問題卻是近點狗檢知器為OFF了嗎。或者本來就是用的計數回原點方法。上面問題需要高手給個詳細解釋,謝謝!