MR-J2S-20A驅動器
空載時,馬達運轉正常,一接負載就報警AL-20(編碼器異常)
設置PR.2的參數為10*
自動增益調整,從101到10F一個一個都試過了,
當PR.2參數設定為101-107時,開機后不動作就不報警,一動作就報警AL20
當PR.2參數設定為108-10F時,開機直接報警AL50
這種情況下,自動增益調整根本無法實現
不知道怎么回事?